Добрый день.
Огромное СПАСИБО что помогаете освоить разобраться.
Связался с техподдержкой DELTA и они дали коммуникационные адреса устройств в ПЛК серии DVP.
Подскажите куда и как их прописывать?
Еще раз спасибо за понимание и помощь.
Снимок.JPG
Добрый день.
Огромное СПАСИБО что помогаете освоить разобраться.
Связался с техподдержкой DELTA и они дали коммуникационные адреса устройств в ПЛК серии DVP.
Подскажите куда и как их прописывать?
Еще раз спасибо за понимание и помощь.
Снимок.JPG
Александр, я уже писал, что в дельте нумерация регистров с 1
В СПК с 0.
Сделайте несколько "включателей" на СПК.
присвойте им адреса 1280, 1281, 1282,1283,1284, 1285 и смотрите. какой выход установится.
Это вам для наглядности, заодно разберетесь в какую сторону сдвиг делать.
Проверил адреса с 1280 до 1320, ни один выход не установился.
Может в программе проблема???
2.JPG
На скриншоте написано, что Y - это Coils. На предыдущей странице вы выкладывали скриншоты из CDS, где видно, что вы используете функцию Write Multiple Registers.
Попробуйте использовать функцию Write Single Coil и повторить эксперименты с адресами 1280 и далее.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Все получилось. Всем огромное спасибо.
Шаговики запустились с панели. Поменял на Write Single Coil, но адреса не прописывались.
Использовал адреса из "DVP Com. Address (hex)" 0500 ~ 05FF.
Только почему-то индикатор выхода Y1 сначала светится, а потом начинает мигать.
сделайте не прямое управление выходом,
а через тригер в ПЛК.
Я вам писал.