    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Предлагаю свой вариант станции пожтушения, извини capzap, твой вариант ещё не видел.
    Добавил диагностику датчиков и индикатор аварии датчиков.
    если воды мало (нижний ноль) мигает медленно ,если поломка датчика ,то мигает быстро.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 23.07.2012 в 21:10.
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    А если время разгона\торможения задать в ПЧВ?
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    А если время разгона\торможения задать в ПЧВ?
    Время нужно задавать одинаковое с ПЧВ, чтобы контакторы включались и выключались при нулевом токе.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 22.07.2012 в 20:56.

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Да нужно доработать ,всегда делаю такой анализ ,а тут упустил .Только в Вашей схеме то же такое возможно .Так как выходов лишних нет для индикации ,то нужно просто блокировать пуск насоса .
    Изображения Изображения
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,620

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Да нужно доработать ,всегда делаю такой анализ ,а тут упустил .Только в Вашей схеме то же такое возможно .Так как выходов лишних нет для индикации ,то нужно просто блокировать пуск насоса .
    перелив легче заметить чем пустую бочку с учетом этого и "непарился" а целочисленные можно и остальные две комбинации разложить на условия
    Последний раз редактировалось capzap; 23.07.2012 в 19:42.

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    перелив легче заметить чем пустую бочку с учетом этого и "непарился" а целочисленные можно и остальные две комбинации разложить на условия
    При неисправности датчиков (верхний 1,нихний -0) сложно судить о пустоте или наполненности бочки ,эти события равновероятны при таком количестве электродов . .Вот и разложите ,и пример обновите ,что бы потом вопросов не было у новичков ,пожалуйста .
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,620

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    При неисправности датчиков (верхний 1,нихний -0) сложно судить о пустоте или наполненности бочки ,эти события равновероятны при таком количестве электродов . .Вот и разложите ,и пример обновите ,что бы потом вопросов не было у новичков ,пожалуйста .
    напомните как запоминать состояние переменной, чтоб с ней работать в следущем цикле, тогда и можно двигаться
    По поводу равновероятности можно было бы и поспорить, так как при открытом клапане заполнения больше вероятности что верхний датчик правильно сработал, значит нижний неисправен. Так же возрастает вероятность правильного определения состояния если открыт только ЭК2

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    Thumbs up Один ПЧВ для каскадного запуска 3 насосов

    А вот вариант для обсуждения -пример устройства плавного пуска одним ПЧВ трех насосов (каскадное соединение)
    если поставить на вход пуск датчик давления ,то может получится насосная станция каскадная .Включение насосов(3) в устройстве плавного пуска идет через ПЧВ (один) ,выключение идет в обратном порядке ,но без ПЧВ (без торможения) .При подачи на вход "R" сигнала происходит одновременное выключение всех насосов .
    есть еще выход пуск ПЧВ и индикатор -показывает что включены 3 насоса на фазы сети и если насосы (все) работают более 30мин ,то индикатор начинает мигать,на всякий случай.
    ПС .на рисунке выходы ПР (1-6) нужно попарно перевернуть ,рисовал вчера ,а проект делал сегодня .
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 23.07.2012 в 20:17.
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #9
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    А кто первый курица или яйцо А кто клапан наполнения открыл ,если верхний говорит полно ,а нижний пусто . .
    Булевые сохраняются триггером ,а целоцисленные СЕЛ (верхний средний вход на выход ,на нижний вход переменную ,на верхний вход сел (булевый) короткий строб от р-триггера ,например.Можно последовательно соединить два таких села ,один стробануть по р триггеру ,а второй по ф триггеру ,который подсоединен к выходу р-триггера,так они будут разнесенены по разным циклам..
    Последний раз редактировалось rovki; 23.07.2012 в 20:40.
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,620

    По умолчанию

    при переходах с 1->3 и 1->0, все остальные случаи близки к аварийным, если с 0 поднялось сразу до 2, тут однозначно ЭК3 открыт, так как когда ноль он должен был открыться чтоб заполнять бочку. Если с 3 стало 2, то ЭК3 был закрыт, значит остается смотреть в каком состоянии ЭК2, если был закрыт, значит неисправен нижний датчик, если открыт то вероятнее всего неисправен верхний