Страница 206 из 401 ПерваяПервая ... 106156196204205206207208216256306 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,051 по 2,060 из 4769

Тема: разные вопросы новичка

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,312

    По умолчанию

    Александр SPB у вас есть параметр, который вы можете отслеживать - это запись переменной со стороны ПР, с экрана или программы.
    По этому читая из сетевой переменной параметр, если это делали не вы (не с экрана и не из уставки программы) заносите ее в какую-то переменную и не трогаете, и возврат соответственно на нее. Если это делали вы, то не трогаете эту переменную.

  2. #2

    По умолчанию

    Всем спасибо за ответы. Вечером доберусь до объекта, попробую.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,312

    По умолчанию

    Забудьте вы про SelChange как страшный сон, у него есть определенный недостаток, который вам всю кровь выпьет а именно то, что даже защелкнув на входе переменную, он не поменяет на нее после выхода, так как переменная не менялась последней....

    Вот вам картинкой защелка просто на SEL-ах, ну поменяйте на float если надо...

    Energo соответственно переменная экрана или программы.
    Termo1 промежуточная для хранения последнего изменения из прибора, можно так же менять в программе перед выходом из сберегающего режима...
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось melky; 23.08.2022 в 12:19.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Забудьте вы про SelChange как страшный сон, у него есть определенный недостаток, который вам всю кровь выпьет а именно то, что даже защелкнув на входе переменную, он не поменяет на нее после выхода, так как переменная не менялась последней....

    Вот вам картинкой защелка просто на SEL-ах, ну поменяйте на float если надо...

    Energo соответственно переменная экрана или программы.
    Termo1 промежуточная для хранения последнего изменения из прибора, можно так же менять в программе перед выходом из сберегающего режима...
    Проверил. После прошивки на ПР выводится действующая уставка( не 0). После включения режима энергосбережения записывается уставка энергосбережения и все, потом ни чего не изменить.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl v1.1.owl (109.7 Кб, Просмотров: 5)

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,051

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр SPB Посмотреть сообщение
    Проверил. После прошивки на ПР выводится действующая уставка( не 0). После включения режима энергосбережения записывается уставка энергосбережения и все, потом ни чего не изменить.
    Вы неправильно поняли идею. Вот так надо было
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl v1.2.owl (114.3 Кб, Просмотров: 12)

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Вы неправильно поняли идею. Вот так надо было
    melky, Dimensy всем спасибо! Работает!

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,312

    По умолчанию

    Но записав в Termodat в регистре чтения же изменится значение ?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,312

    По умолчанию

    Александр SPB а кто вам мешает добавить экранную переменную 0 или 1 вместо дискретного входа ?

    Еще раз, SelChange является КОЛХОЗОМ изначально, когда Овен поломал начальное значение для сетевых переменных, так колхозом и осталось. этот макрос первоначально был сделан по просьбе из-за того, что Овен сломал вышеуказанное...
    Ну и если вы посмотрите потроха макроса, то поймете, что если на одном входе менять значение, то на значение второго входа вернуться нельзя в принципе, это в вашем случае и есть недостаток этого макроса..
    Последний раз редактировалось melky; 23.08.2022 в 23:28.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,312

    По умолчанию

    Еще раз спрошу, отправив в регистр записи значение, что с регистром чтения становится ?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Еще раз спрошу, отправив в регистр записи значение, что с регистром чтения становится ?
    Как только подаешь значение в регистр записи, тут же приходит с регистра чтения это значение.

Страница 206 из 401 ПерваяПервая ... 106156196204205206207208216256306 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11