  1. #1

    По умолчанию

    Там давление падает в течении 1мин. Запрет с РД будет снят и по идее можно запуститься ещё раз с кнопки. Это система запитки всасывающего трубопровод нагнетания.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,638

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Леонтьев Посмотреть сообщение
    Там давление падает в течении 1мин. Запрет с РД будет снят и по идее можно запуститься ещё раз с кнопки. Это система запитки всасывающего трубопровод нагнетания.
    Так Вы же говорили, чтобы с кнопки больше не запускалось, насколько я смог понять! Может надо сделать чтобы с кнопки не запускалось при достижении установленного максимального давления в течении 1 минуты?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Не, насос включается с кнопки, а выключается с РД, но чтоб не включался с РД обратно. И всё.

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день. Кто нибудь может залить прогу в ПР200 с модулем расширения ПРМ220 и потестить? За не большую плату.

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день. Подскажите, как в такой схеме сделать повторный пуск насоса. Одного пуска не хватает из практики. Всасывающий трубопровод с водой завоздушивается. реле протока не срабатывает https://skr.sh/s3MwbC52sVr?a

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,257

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Леонтьев Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите, как в такой схеме сделать повторный пуск насоса. Одного пуска не хватает из практики. Всасывающий трубопровод с водой завоздушивается. реле протока не срабатывает https://skr.sh/s3MwbC52sVr?a
    А Вы считаете что если дергать насосом ( включать,выключать ) завоздушивание исчезнет ????

  7. #7

    По умолчанию

    Да. Проверяли раз 20. Повторный пуск решает эту проблему.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,257

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Леонтьев Посмотреть сообщение
    Да. Проверяли раз 20. Повторный пуск решает эту проблему.
    Используйте BLINK TP логические операторы на самом выходе схемы запускайте ТР по переднему фронту включения насоса . И согласуйте время таймера с генератором ( сколько раз нужно включать , выключать насос) -- это же просто . Мы сами в прошлом году столкнулись с подобной ситуацией и заменили реле перепада
    на электронные более чувствительные производитель РОСМА на электронные казань ПРОМА

    Примерно так2020-07-27_16-18-55.jpg
    Последний раз редактировалось Алексеев; 27.07.2020 в 16:20.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Используйте BLINK TP логические операторы на самом выходе схемы запускайте ТР по переднему фронту включения насоса . И согласуйте время таймера с генератором ( сколько раз нужно включать , выключать насос) -- это же просто . Мы сами в прошлом году столкнулись с подобной ситуацией и заменили реле перепада
    на электронные более чувствительные производитель РОСМА на электронные казань ПРОМА
    Не много не понял как привязать к моей схемке, чтоб первый запуск насоса был по таймеру например, а второй пуск контролировался датчиком протока. https://skr.sh/s3MwbC52sVr?a

  10. #10

    По умолчанию

    Здравствуйте, посдкажите как реализовать - не могу сообразить как сделать следующий макрос:

    Сценарий выполняется по наличию лог.1

    При нажатии на кнопку без фиксации один раз, сигнал идет на выход 1 на 20 секунд
    При нажатии на эту же кнопку без фиксации два раза, сигнал идет на выход 2 на 600 сек
    При нажатии на эту же кнопку 3 раза, единица идет на выход 3 на 15 секунд

    Соответственно, если используется сценарий с тремя нажатиями то первые два не должны задействоваться, и в этом затык)

    Это реализумо в принципе? Были примеры или обсуждения подобного?

Страница 142 из 401 ПерваяПервая ... 4292132140141142143144152192242 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11