Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 68

Тема: ПЛК 100 - Управление/мониторинг объекта через интернет

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,663

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DIABLik Посмотреть сообщение
    Ну в данный момент все тестируется только в локальной сети(см.схему).
    И все пингуется между собой!!! Планшет с PC, Планшет с ПЛК100, PC с ПЛК100.
    маски все тоже проверил везде 255.255.255.0!
    Предполагаю что задаю, что-то не так в CDS или ПЛК100 не принимает почему-то команды?!?!?!
    Все обычные варианты у меня закончились!
    Попробуйте отправить команду telnet 192.168.1.150 502 c ПК ну или есть возможность с планшета, и если ошибка не появится значит модбас на плк включен. Если точка подключена через роутер, может требуется проброс портов, у меня роутер совмещенный и инет и вифи и локалка, со своего телефона я управлял плк по модбасТСР, кстати в описании иридиума говорится о поддержке всек типов протокола, может Вы выбрали рту

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2010
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    на запрос telnet выдается "Подключение к 192.168.1.150...Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 502: Сбой подключения"
    Как делается проброс в разделе Forwarding роутера видимо?
    Подскажите, а что еще может влиять на открытие порта?
    в CDS в modbusTCP порт настроен на 502.
    в iridium выбран modbusTCP!
    команды на комп через modbus проходят на тот же 502 порт. Видимо проблема на ПЛК подскажите где покопать об открытии порта!!!???

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,663

    По умолчанию

    как вариант, может прошивка виновата, не помню до какой но надо откатится, до той в которой всегда без проблем идет соединение сокетов.
    Не мешало бы создать два модуля 8-и битных, чтоб иридиум понимал регистры, малоли Вы пытаетесь общаться не с помощью битовых функций
    Может стоит перегрузить плк и стартовать
    Может средства винды блокируют отправку по 502 порту
    Последний раз редактировалось capzap; 04.11.2012 в 16:18.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2010
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Оказывается команды проходят, но огромной задержкой секунд от 30 и до 5 мин. Сегодня после отправки команды прошло около 3 мин и тогда о чудо выход замкнулся!!! винда тут не причем команды идут от android к ПЛК напрямую. а вот насчет прошивки надо будет попробовать!!!
    Capzap спасибо за уделенное время!!!

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,663

    По умолчанию

    у меня с телефоном на JavaMe были подобные проблемы и кажется касательно иридиума я это озвучивал около года назад, кроме записи потока (команда OutputStream.write(...) ) необходимо подать команду OutputStream.flush(). Только тогда запрос отправится незамедлительно, а не будет ждать своей внутренней очереди
    Но это в состоянии решить разработчики а не Вы

  6. #6

    По умолчанию

    Уважаемые! Подскажите пож-ста решение проблемы.
    Имеем сеть 2: 192.168.11.0, в ней плк, панель Delta, видеорегистратор.
    Сеть 1: 192.168.10.0 - диспетчерский компутер и прочие компы.
    Сеть 1 и Сеть 2 соединены через openVPN.
    Все устройства взаимно видны из дву сетей кроме ПЛК.
    Диспетчерский компутер видит панель Delta, видеорегистратор (пингуются).
    ПЛК не пингуется из Сети 1, телнтом не войти. Хотя из своей сети (192.168.11.0) и пинги и связь с плк есть.
    Через SSH захожу из сети 1 на роутер сети 2 и оттуда ПЛК тоже пингуется.
    Почему ПЛК не виден из другой сети а другие устройства видны????
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось korser70; 06.11.2012 в 18:20. Причина: Добавлен скрин экрана

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,663

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от korser70 Посмотреть сообщение
    Уважаемые! Подскажите пож-ста решение проблемы.
    Имеем сеть 2: 192.168.11.0, в ней плк, панель Delta, видеорегистратор.
    Сеть 1: 192.168.10.0 - диспетчерский компутер и прочие компы.
    Сеть 1 и Сеть 2 соединены через openVPN.
    Все устройства взаимно видны из дву сетей кроме ПЛК.
    Диспетчерский компутер видит панель Delta, видеорегистратор (пингуются).
    ПЛК не пингуется из Сети 1, телнтом не войти. Хотя из своей сети (192.168.11.0) и пинги и связь с плк есть.
    Через SSH захожу из сети 1 на роутер сети 2 и оттуда ПЛК тоже пингуется.
    Почему ПЛК не виден из другой сети а другие устройства видны????
    Видимо шлюз у всех назначается автоматом, а у плк он фиксирован и отличается, поэтому и не общается с роутером

  8. #8

    По умолчанию

    Возможно наоборот: во всех остальных устройствах настройки сети делал я, а ПЛК конфигурировал приглашенный товарисч, и если он не назначил шлюз а забил в настройках только IP, то и результат таков????? Такой вариант возможен?

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,663

    По умолчанию

    а Вы что кдс у себя не имеете, надо то просто войти в онлайн без загрузки проекта и в браузере проверить инфу

  10. #10

    По умолчанию

    Чесно говоря, я с плк дела раньше не имел, и волшебные слова написаные Вами мне не знакомы, хотя догадываюсь что кодесис?
    Проблема вышла после того как решили HMI Delta, которая была связана с плк по 485 и передавала данные на дисп. комп по интернет, решили переставить на другой объект, справедливо решив что плк и сам может опрашиваться по интернет. Раньше интернет выход ПЛК не был задействован для считывания регистров. Пригласили тех кто делал шкаф управления, они вроде как подключили выход, сообщили адреса регистров, проверили на месте с помощью коде сис. И ушли.
    А я по модбус должен наладить считывание со СКАДА на дисп, компутере и вот столкнулся с тем , что ПЛК не виден из другой сети...
    Гемор ещё в том что до шкафа с ПЛК 30 км.
    А по SSH или телнет плк никак настройки сети не опросить не изменить?

Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. управление двигателем через плк
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 14:45
  2. Управление ПЛК через usb
    от DrKillJoy в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.06.2012, 10:03
  3. как получить доступ на плк-110 через интернет