    Так как все-таки ПРАВИЛЬНО реализовать в СПК207 ошибку связи с модулем ввода-вывода? Можно ли так, как во вложении? Или по другому это делается? Где-то эта тема обсуждалась?
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    СПК110 + модули линейки Мх110 (32ДН/8АС/8И/16К), CDS v3.5 SP5
    Последние версии таргета, библиотек etc...

    Установил библиотеку Mx100 Assistant, добавил модули, привязал переменные - в общем, выполнил все стандартные манипуляции. Все запустилось, но как-то странно все работало. Все модули опрашивались без ошибок, на дискретных входах сигналы корректно обрабатывались, дискретный выход задавался, но ридбек не подтверждал на выходе наличие сигнала. Светодиоды (что светодиоды каналов дискретных выходов, что RS-485) на модулях мерцали с большим периодом, в целом, сложилось впечатление, что периодически "отваливалась" сеть.
    Как бы то ни было, поэкспериментировав с периодом опроса регистров, таймаутами задержек и временем между фреймами, и не обнаружив причину таких странностей решил полностью продублировать проект, заменив только модули на стандартные из модбас либы. Все завелось и заработало с первого раза - работа нормализовалась.

    Добавлю, что очень интересно будет узнать результаты эксперимента по опросу большого кол-ва модбас слейвов. А именно, через какой промежуток времени (здесь стоит сделать отступление и дать понять, что я осознаю, полученные данные таких замеров будут относительными - влияет и кол-во опрашиваемых регистров и проч настройки сети) опросится последний модуль в сети...
    Последний раз редактировалось Sepsis; 03.04.2015 в 09:43.

  3. #3

    По умолчанию

    Очень хотелось бы, чтобы в MV110_Get_Real можно было подсовывать не только массив из двух значения флоат, а тупо, через запятую эти два значения. Поясняю. Считываю с ТРМ138 каждый канал в архив из пяти значений - положение десятичной точки, значение датчика трёхзначное целое, флаг аварии датчика и два значения флоат, которое склеиваем MV110_Get_Real. Так вот, прежде чем конвертировать значение датчика в REAL, надо проверить, не в аварии ли датчик, т.к. ТРМ138 - странная железка - в случае ошибки датчика, на экране LLLL, а по модбасу отдает последнее верное значение.

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Настроил опрос с помощью шаблонов: Опрос.png
    Версия таргета 3.5.4.20
    версия Modbus COM 3.4.0.0.
    Modbus Master 3.5.5.0
    Пытаюсь управлять релейным выходом, но при каждом новом цикле опроса состояние выхода сбрасывается. Т.е. если подаю TRUE на первый выход, то он не включается на постоянно а щелкает на некоторое время в каждом цикле опроса.
    Подскажите пожалуйста с чем это может быть связанно?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    967

    По умолчанию

    Вы бы скрин сделали с вкладки где переменные привязаны, это у вас скорее всего шим работает

  6. #6

    По умолчанию

    На сколько я понимаю ШИМ работать не должна.
    ПП.png

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо всем! Удалил канал записи параметров ШИМ - проблема исчезла.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2015
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    Добрый день. Настроил МВ110-8А согласно инструкции по шаблону MV110_8A. Все работает и выводит текущие температуры с датчиков в камерах охлаждения. Но температура отображается не верно она выше градусов на 6-7 , а то и выше. В чем может быть проблема?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от andrey96 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Настроил МВ110-8А согласно инструкции по шаблону MV110_8A. Все работает и выводит текущие температуры с датчиков в камерах охлаждения. Но температура отображается не верно она выше градусов на 6-7 , а то и выше. В чем может быть проблема?
    Какие датчики установлены?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2015
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vnkorol Посмотреть сообщение
    Какие датчики установлены?
    ТСМ 50м с кабальным выводом
    Последний раз редактировалось andrey96; 24.04.2015 в 11:55.

Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.12.2011, 19:06
  3. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54
  4. Будут ли шаблоны для МК110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 00:33
  5. Эмуляция работы модулей ввода вывода в CoDeSys
    от Паша_Системотехника в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 16:58

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •