Так как все-таки ПРАВИЛЬНО реализовать в СПК207 ошибку связи с модулем ввода-вывода? Можно ли так, как во вложении? Или по другому это делается? Где-то эта тема обсуждалась?
Так как все-таки ПРАВИЛЬНО реализовать в СПК207 ошибку связи с модулем ввода-вывода? Можно ли так, как во вложении? Или по другому это делается? Где-то эта тема обсуждалась?
СПК110 + модули линейки Мх110 (32ДН/8АС/8И/16К), CDS v3.5 SP5
Последние версии таргета, библиотек etc...
Установил библиотеку Mx100 Assistant, добавил модули, привязал переменные - в общем, выполнил все стандартные манипуляции. Все запустилось, но как-то странно все работало. Все модули опрашивались без ошибок, на дискретных входах сигналы корректно обрабатывались, дискретный выход задавался, но ридбек не подтверждал на выходе наличие сигнала. Светодиоды (что светодиоды каналов дискретных выходов, что RS-485) на модулях мерцали с большим периодом, в целом, сложилось впечатление, что периодически "отваливалась" сеть.
Как бы то ни было, поэкспериментировав с периодом опроса регистров, таймаутами задержек и временем между фреймами, и не обнаружив причину таких странностей решил полностью продублировать проект, заменив только модули на стандартные из модбас либы. Все завелось и заработало с первого раза - работа нормализовалась.
Добавлю, что очень интересно будет узнать результаты эксперимента по опросу большого кол-ва модбас слейвов. А именно, через какой промежуток времени (здесь стоит сделать отступление и дать понять, что я осознаю, полученные данные таких замеров будут относительными - влияет и кол-во опрашиваемых регистров и проч настройки сети) опросится последний модуль в сети...
Последний раз редактировалось Sepsis; 03.04.2015 в 09:43.
Очень хотелось бы, чтобы в MV110_Get_Real можно было подсовывать не только массив из двух значения флоат, а тупо, через запятую эти два значения. Поясняю. Считываю с ТРМ138 каждый канал в архив из пяти значений - положение десятичной точки, значение датчика трёхзначное целое, флаг аварии датчика и два значения флоат, которое склеиваем MV110_Get_Real. Так вот, прежде чем конвертировать значение датчика в REAL, надо проверить, не в аварии ли датчик, т.к. ТРМ138 - странная железка - в случае ошибки датчика, на экране LLLL, а по модбасу отдает последнее верное значение.
Здравствуйте.
Настроил опрос с помощью шаблонов: Опрос.png
Версия таргета 3.5.4.20
версия Modbus COM 3.4.0.0.
Modbus Master 3.5.5.0
Пытаюсь управлять релейным выходом, но при каждом новом цикле опроса состояние выхода сбрасывается. Т.е. если подаю TRUE на первый выход, то он не включается на постоянно а щелкает на некоторое время в каждом цикле опроса.
Подскажите пожалуйста с чем это может быть связанно?
Вы бы скрин сделали с вкладки где переменные привязаны, это у вас скорее всего шим работает
На сколько я понимаю ШИМ работать не должна.
ПП.png
Спасибо всем! Удалил канал записи параметров ШИМ - проблема исчезла.
Добрый день. Настроил МВ110-8А согласно инструкции по шаблону MV110_8A. Все работает и выводит текущие температуры с датчиков в камерах охлаждения. Но температура отображается не верно она выше градусов на 6-7 , а то и выше. В чем может быть проблема?