Страница 29 из 398 ПерваяПервая ... 1927282930313979129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 4732

Тема: разные вопросы новичка

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Да аналоговый в качестве дискретного. melky у вас опытные данные? Т.е. вход не спалю?

    И еще вопрос: применяется датчик 4-20 у которого есть события за пределами 4-20ма. <3.6ма или >21ма - отказ датчика, 3,8ма - выход данных за пределы измерения. Может ли ПР отследить эти события?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,616

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomX Посмотреть сообщение
    Да аналоговый в качестве дискретного. melky у вас опытные данные? Т.е. вход не спалю?
    Вот на сайте что написали:

    Аналоговые входа.PNG

    http://www.owen.ru/catalog/programmi...pr200/90872976
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,270

    По умолчанию

    Опытнее не бывает, ничего не спалил. В программе выбираете тип входа "Дискретный", меняете перемычку и вперед...
    Только я не помню, чтобы у меня задавался порог логической единицы, возможно от версии программы и прошивки зависит. Я пока 1.9 не использую, хватает косяков и в 1.8, чтобы новые добавлять.
    Последний раз редактировалось melky; 04.09.2017 в 15:25.

  4. #4

    По умолчанию

    Испытания: 1. От уставки порогов дискретного входа ничего не зависит. Гистерезис переключения 0-1 5,5В - 10В. Входной ток макс. 4,6ма при 24В.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,616

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomX Посмотреть сообщение
    Испытания: 1. От уставки порогов дискретного входа ничего не зависит. Гистерезис переключения 0-1 5,5В - 10В. Входной ток макс. 4,6ма при 24В.
    Значит не исправили! Об этом уже говорили много раз, что пороги срабатывания невозможно изменить!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Значит не исправили! Об этом уже говорили много раз, что пороги срабатывания невозможно изменить!
    Правда?
    ОЛ 1.8.107
    Выбран прибор ПР200-24.2
    Безымянный.PNG

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,616

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Правда?
    ОЛ 1.8.107
    Выбран прибор ПР200-24.2
    Безымянный.PNG
    Мне непонятно, как Ваша картинка может показать, что данный баг исправили??? Так всё и было, значение в программе можно было менять, а пороги срабатывания в железе не менялись, собственно в этом и весь баг заключался, а Ваша картинка ясности не вносит!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.09.2017 в 11:46.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Мне непонятно, как Ваша картинка может показать, что данный баг исправили??? Так всё и было, значение в программе можно было менять, а пороги срабатывания в железе не менялись, собственно в этом и весь баг заключался, а Ваша картинка ясности не вносит!
    Проверил.
    "Баг" присутствует.
    Если так сильно сплющилось регулировать порог срабатывания, то можно перемычки в дискрет поставить, а вход в программе в 0-10в настроить.

  9. #9

    По умолчанию

    Да эти цифры ни на что не влияют.
    Если кому интересно аналоговый вход кажет от 0 ма до 20.669ма дальше показания замирают на верхнем пределе пробовал до 21.4ма.

    Настроил 1,2 входы как аналоговые, 3-дискретный, 4 - резистор (кстати кажет до 26000 ом (у меня больше нет резюка), а при обрыве 99999Ом. При входе в меню прибора Входы>Аналоговые>Датчик пишет: Перенастройте джамперы! Джамперы настроил по руководству. Что не так?
    Последний раз редактировалось RomX; 05.09.2017 в 10:33.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomX Посмотреть сообщение
    (кстати кажет до 26000 ом (у меня больше нет резюка), а при обрыве 99999Ом. При входе в меню прибора Входы>Аналоговые>Датчик пишет: Перенастройте джамперы! Джамперы настроил по руководству. Что не так?
    Он меряет и больше, просто погрешность большая, про джамперы это сообщение в качестве напоминания что если Вы перенастраиваете режим входа то стоит не забыть и про джамперы, даже если они установлены правильно он все равно каждый раз об этом напоминает, так что не обращайте внимания.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 29 из 398 ПерваяПервая ... 1927282930313979129 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •