    Цитата Сообщение от verpup Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, посдкажите как реализовать - не могу сообразить как сделать следующий макрос:

    Сценарий выполняется по наличию лог.1

    При нажатии на кнопку без фиксации один раз, сигнал идет на выход 1 на 20 секунд
    При нажатии на эту же кнопку без фиксации два раза, сигнал идет на выход 2 на 600 сек
    При нажатии на эту же кнопку 3 раза, единица идет на выход 3 на 15 секунд

    Соответственно, если используется сценарий с тремя нажатиями то первые два не должны задействоваться, и в этом затык)

    Это реализумо в принципе? Были примеры или обсуждения подобного?
    Разберись с макросами и доработай какой нибудь из этих двух под свою задачу . 2020-07-27_15-36-22.jpg

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,616

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от verpup Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, посдкажите как реализовать - не могу сообразить как сделать следующий макрос:

    Сценарий выполняется по наличию лог.1

    При нажатии на кнопку без фиксации один раз, сигнал идет на выход 1 на 20 секунд
    При нажатии на эту же кнопку без фиксации два раза, сигнал идет на выход 2 на 600 сек
    При нажатии на эту же кнопку 3 раза, единица идет на выход 3 на 15 секунд

    Соответственно, если используется сценарий с тремя нажатиями то первые два не должны задействоваться, и в этом затык)

    Это реализумо в принципе? Были примеры или обсуждения подобного?
    Мне кажется, как вариант, можно использовать счётчик + булевый демультиплексор! С перспективами дальнейшего углубления!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    День добрый, ПР200 может ходить на сервер, по какому нибудь протоколу, http или сокет или на худой конец модбас через vpn/
    Понятное дело какой то модем нужен, вопрос какой и в принципе возможно ли это.
    На сервере как обычно мониторинг, статистики и прочее. Через овенклауд не хочу.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Saint999 Посмотреть сообщение
    День добрый, ПР200 может ходить на сервер, по какому нибудь протоколу, http или сокет или на худой конец модбас через vpn/
    Понятное дело какой то модем нужен, вопрос какой и в принципе возможно ли это.
    На сервере как обычно мониторинг, статистики и прочее. Через овенклауд не хочу.
    А по этому вопросу, нету мыслей как реализовать?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Saint999 Посмотреть сообщение
    А по этому вопросу, нету мыслей как реализовать?
    А почему Owencloud не хотите? А так, Modbus конвертируйте куда нужно, хоть в Telegram отправляйте.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,270

    По умолчанию

    Saint999 для этого надо ответить на несколько вопросов. А именно по доступу к серверу, где у вас идет сбор данных. ПР200 в любом случае будет слейвом для сервера, и только Modbus RTU. Роутер может быть практически любым, а вот GSM модем (лучше GPRS, 3G, 4G) должен уметь поднимать VPN соединение на сервер с реальным IP адресом, чтобы не платить деньги за IP адрес со стороны модема.

  7. #7

    По умолчанию

    Так вот вопрос именно в том чем конвертировать и как, модем пм01 я так понимаю не подходит, так как он сам слэйв и пр200 слэйв. У меня есть возможность поставить Teltonika RUT240 но модбас рту в тсп ип перевести чем то нужно (да и дорогой этот вариант, думал чего дешевле организовать).
    Я на вставках и на заводе овна ни раз спрашивал почему нельзя сделать реализацию доступа к своему серверу как к овенклауду, тоесть в тот же модем прописываем свои регистрационные данные и адреса, а дальше сос тороны сервера апи поддерживаем, но у них такой подход и менять ничего не собираются.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,270

    По умолчанию

    ПМ01 не подходит для ПР200. Смотрите в сторону Teleofis, выбирайте среди их моделей, в зависимости что вы можете поднять на сервере. Есть модификации с openVPN, есть с l2tp, как вариант с поддержкой m2m может подойти скорее всего (сам не тестировал это решение, но зуб дают что все будет отлично ).

    з.ы. Овен много не понимает, надеюсь, что со временем у них этот загон пройдет...

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    ПМ01 не подходит для ПР200. Смотрите в сторону Teleofis, выбирайте среди их моделей, в зависимости что вы можете поднять на сервере. Есть модификации с openVPN, есть с l2tp, как вариант с поддержкой m2m может подойти скорее всего (сам не тестировал это решение, но зуб дают что все будет отлично ).

    з.ы. Овен много не понимает, надеюсь, что со временем у них этот загон пройдет...
    Спасибо почитаю, если есть варианты на сокет вообще было бы шикарно, у меня уже http и WS подняты

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Saint999 Посмотреть сообщение
    Спасибо почитаю, если есть варианты на сокет вообще было бы шикарно, у меня уже http и WS подняты
    Добрый вечер. У вас получилось реализовать эту свою идею?

Страница 143 из 398 ПерваяПервая ... 4393133141142143144145153193243 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •