Тема: Входы/выходы ПЛК154-220.А-М и МВ110-220.16Д

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksandr_Sorokin Посмотреть сообщение
    Делаю монтажный чертёж щита автоматизации, где присутствуют сие устройства. Возникло два вопроса:
    1. Каково напряжение на входах модуля ввода дискретных сигналов МВ110-220.16Д (так как входы данного модуля являются не изолированными, то подозреваю, что такое же как и питания, то есть 220 В, но нигде в документации про это найти ничего не могу - написано только по исполнение "ДН")? Это нужно для того, что бы определить в каком кабельном канале прокладывать цепи от МВ110-220.16Д.
    К данным приборам подключаются датчики типа "сухой контакт" - концевики и пр. Питание идет из самого модуля. 5В.
    На 220В другой модуль.
    http://www.owen.ru/catalog/99197162

    Цитата Сообщение от Aleksandr_Sorokin Посмотреть сообщение
    2. Аналоговые входы ПЛК154-220.А-М являются активными или же требуют внешнего ИП? Опять же в документации написано только про аналоговые выходы, что они являются активными.
    Спасибо.
    Аналоговые входы для унифицированных датчиков не делаются активными. К ним подключается источник тока или напряжения. Соответственно сами датчики могут выдавать ток и напряжение, либо для этого требуется внешний блок питания.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    К данным приборам подключаются датчики типа "сухой контакт" - концевики и пр. Питание идет из самого модуля. 5В.
    На 220В другой модуль.
    http://www.owen.ru/catalog/99197162



    Аналоговые входы для унифицированных датчиков не делаются активными. К ним подключается источник тока или напряжения. Соответственно сами датчики могут выдавать ток и напряжение, либо для этого требуется внешний блок питания.
    Вы это сами проверяли или это где-то написано в документации производителя? Конечно, это можно было бы понять из принципиальных схем, но таковых нет в свободном доступе - коммерческая тайна, понятно.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksandr_Sorokin Посмотреть сообщение
    Вы это сами проверяли или это где-то написано в документации производителя? Конечно, это можно было бы понять из принципиальных схем, но таковых нет в свободном доступе - коммерческая тайна, понятно.
    Николаев Андрей - сотрудник тех. поддержки компании ОВЕН (видите, в статусе "Супер Модератор").
    Думаю, ему можно доверять в технических вопросах.

    Если честно, мне тоже можно доверять. Честно-честно.
    Последний раз редактировалось Рабиндранат; 14.09.2012 в 14:06.

Похожие темы

  1. Входы и выходы ПЛК160 И М
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.05.2012, 09:46
  2. входы/выходы овен плк 110-60
    от uvwxyz в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 12:54
  3. Входы и выходы
    от Konstantin Ivanov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 13:44
  4. МДВВ ВХОДЫ ВЫХОДЫ
    от A.MIXA в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 10:02
  5. Входы и выходы ПЛК-100
    от VLAD в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 09:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •