Показано с 1 по 7 из 7

Тема: ПЛК 210. Сброс IP после перезагрузки

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    Question ПЛК 210. Сброс IP после перезагрузки

    Здравствуйте.
    При включении ПЛК IP адрес и конфигурация интерфейсов сети сбрасываются до следующих:

    eth.png

    Скрин обзора ПЛК:

    plc210.png

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.
    По скриншоту видно, что из контроллера не был корректно удален проект наладки, используемый на нашем производстве.
    Вы уже загружали в него проект из CODESYS?

  3. #3

    По умолчанию

    До меня ПЛК был в работе в другом отделе около месяца.
    Когда контроллер попал ко мне, я видел наличие этой тестовой программы. После этого пару раз загружал в ПЛК проект.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Danso Посмотреть сообщение
    До меня ПЛК был в работе в другом отделе около месяца.
    Когда контроллер попал ко мне, я видел наличие этой тестовой программы. После этого пару раз загружал в ПЛК проект.
    Хорошо.
    Откройте веб-конфигуратор, перейдите на вкладку Система - Резервная копия. Нажмите кнопку Выполнить сброс.
    Если после сброса в контроллере снова окажется "тестовая программа", то в ее веб-визуализации нажмите кнопку Сброс на заводские.
    После этого ПЛК перезагрузится; далее можно будет менять его сетевые настройки, и они будут сохраняться после перезагрузки.
    Если что-то не получится - свяжитесь, пожалуйста, со мной (см. контакты в подписи) или с support@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Откройте веб-конфигуратор, перейдите на вкладку Система - Резервная копия. Нажмите кнопку Выполнить сброс.
    Если после сброса в контроллере снова окажется "тестовая программа", то в ее веб-визуализации нажмите кнопку Сброс на заводские.
    После этого ПЛК перезагрузится; далее можно будет менять его сетевые настройки, и они будут сохраняться после перезагрузки.
    Евгений, сработало.
    Благодарю за помощь.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    По скриншоту видно, что из контроллера не был корректно удален проект наладки, используемый на нашем производстве.
    Как вы поняли, что проект был удален некорректно?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Danso Посмотреть сообщение
    Как вы поняли, что проект был удален некорректно?
    По фразе "При включении ПЛК IP адрес и конфигурация интерфейсов сети сбрасываются до следующих:" и скрину.
    Единственный корректный способ удаления - нажатие кнопки сброса в веб-визуализации проекта.

Похожие темы

  1. Не работает ПИД регулятор после перезагрузки СПК
    от kastor163 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.06.2025, 10:26
  2. Сброс конфигурации MV210-101 после перезагрузки
    от Rankald в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.07.2023, 11:49
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.05.2023, 19:59
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.10.2022, 16:39
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.07.2022, 10:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •