Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Управление по Modbus ПЧВ Altivar 630

  1. #1

    По умолчанию Управление по Modbus ПЧВ Altivar 630

    Доброго дня!

    Пытаюсь управлять ПЧВ Altivar 630 по Modbus.
    Получается считать выходной ток, выходную частоту, включать и выключать. Но сбросить аварию не получается.

    Руководствуюсь документами с официального сайта

    Включение / выключение выполняется битами в регистре CMD (регистр 8501 со смещением 0) записью чисел 15 и 0 соответственно.
    Сброс, вроде бы, должен выполняться при установке бита 7 (число 128), но почему-то не выполняется.
    Эксперименты выполнял из ModbusPoll. Включение и выключение выполняется, а сброс - нет, значит номер регистра и функция - правильные.

    Как выполнить сброс ошибки через Modbus?
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Поделюсь решением.

    Работа проводилась с ПЧВ, который уже кем-то как-то когда-то настраивался, а от меня требовалось лишь перевести управление с клемм на Modbus.
    Существующая настройка была излишне агрессивной - слово управления было сильно изменено (Altivar ATV600 позволяет полностью изменить назначение любого бита в слове управления) - не работал сброс.
    Сильно не вдавался во все детали настройки, и легко допускаю, что и другие биты получили другие функции.
    Сбрасывать на заводские не стал, т.к. существующая программа часть сигналов получала от аналоговых и дискретных сигналов ПЧВ, а не собственных модулей ввода-вывода - пришлось бы долго восстанавливать ввод и вывод.

    Решение было в конфигурировании параметра "Сброс неисправности" (RSF)- установил в нём источник сброса ошибки на CD07 (на 7-й бит слова управления CMD).
    До внимательного прочтения документации полагал, что слово управления неизменно, а в параметре RSF выбирается дополнительный источник команды сброса.

Похожие темы

  1. ПР200-ЧП Altivar 930 Работа по ModBus
    от n_zelenev в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.05.2026, 21:27
  2. Связь ПЛК+Altivar 31
    от URA6923 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.02.2025, 00:00
  3. ПЛК110 и Altivar 58
    от tagor4444 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:39
  4. КЛП 110 32 + два Altivar 31 проблемы с RS-485
    от URA6923 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 07:14
  5. Работа АС4 С c ПЧ ALtivar и АВВ
    от av-ignatov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 13:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •