Здравствуйте!
Имеется 9 ПЛК110-24.60.Р-М [М02], один выступает в роли мастера и опрашивает остальные 8 Slave'ов, проекты написаны в CoDeSys v2.3.
Обмен производится по протоколу ModBus по RS485.
При попытке обмена, Master ПЛК видит только 4 Slave ПЛК, причём только нечётные, если отключить первую нечётную ПЛК, Master наоборот видит только чётные. Подключался сторонним приложением к сети RS для чтения пакетов, видно что изменяется именно опрос главной ПЛК.
Такая проблема возникла впервые, раньше настраивались системы и с большим количеством ПЛК и с опросом всё было хорошо, пытался найти настройку в CoDeSys, но так и не нашёл, как я понимаю, при добавлении Slave устройств, CoDeSys автоматически формирует пул пакетов и нельзя выбрать какие Slave будут опрашиваться, чётные или нечётные.