Тема: ПЛК110-MS4 и порты RS-485

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2018
    Адрес
    РФ.Московская обл. г. Дубна
    Сообщений
    6

    По умолчанию ПЛК110-MS4 и порты RS-485

    Здравствуйте уважаемые форумчане! Делаю уже не первый проект на ПЛК110 с MasterScada 4D на борту и вот столкнулся с проблемой такого плана: порт 1 RS-485 по всем модулям даёт статус BAD при опросе. При опросе ОРС-Сервером ОВЕН ноут прекрасно видит все модули ввода-вывода. Модули те же настройки связи и адреса в обоих случаях одинаковы. Протокол Modbus RTU. Скорость 115200. Параметры запуска RT:/c3 /a1 /b115200/imit Модули СИ30 (адрес 16)МВ110-2А 1(адрес 32) и МУ110-8И (адрес 48). Причём на точно таком же ПЛК110 MS4 "сетка из трёх модулей без проблем работает (только там модули МВ110 224 4ТД, МУ110-6У 1 и МУ110-16Р(PWM. Может проблема в том что сам порт "умер"? Его реально диагностировать средствами MasterScada 4D?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iwolf71 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Делаю уже не первый проект на ПЛК110 с MasterScada 4D на борту и вот столкнулся с проблемой такого плана: порт 1 RS-485 по всем модулям даёт статус BAD при опросе. При опросе ОРС-Сервером ОВЕН ноут прекрасно видит все модули ввода-вывода. Модули те же настройки связи и адреса в обоих случаях одинаковы. Протокол Modbus RTU. Скорость 115200. Параметры запуска RT:/c3 /a1 /b115200/imit Модули СИ30 (адрес 16)МВ110-2А 1(адрес 32) и МУ110-8И (адрес 48). Причём на точно таком же ПЛК110 MS4 "сетка из трёх модулей без проблем работает (только там модули МВ110 224 4ТД, МУ110-6У 1 и МУ110-16Р(PWM. Может проблема в том что сам порт "умер"? Его реально диагностировать средствами MasterScada 4D?
    Добрый день.

    MasterSCADA 4D не имеет каких-либо средств диагностики порта.
    Нагляднее будет подключить последовательно в линию преобразователь RS-485/USB и прослушать обмен с помощью терминального ПО (wTerm, ComPump, Hercules и т.п.). Если в линии есть корректные запросы и нет ответов - стоит проверить физический уровень или настройки на модулях.
    Другой способ - настроить ПЛК в режим Slave по этому порту и опросить его с ПК.
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2018
    Адрес
    РФ.Московская обл. г. Дубна
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    Благодарю за ответ Александр! Физический уровень посмотрю. Настройки на модулях думаю смысла нет проверять. И конфигуратор и ОРС-Сервер их прекрасно видят. В конфигурации MasterScada 4D, загруженной в ПЛК110 MS4 настройки идентичные (хотя на всякий случай завтра проверю ещё раз). Или проблема в самом порте ПЛК (проверю уровень и послушаю обмен сниффером) или ВОЗМОЖНО несовместимость версии (но это мало вероятно) среды разработки 1.2.9.17260(MPLC_1_2 2020501.1).

Похожие темы

  1. ПЛК110-30-ТЛ не работают com-порты
    от AndyFly в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.03.2025, 09:31
  2. Последовательные порты на ПЛК110-M02
    от izwerg в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.01.2018, 13:52
  3. ПЛК110(М02) порты RS-232
    от lunyov_i в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.05.2017, 16:42
  4. порты ПЛК-100
    от aven в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 13:31
  5. ПЛК порты СОМ
    от igorsp в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 20:54

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •