Добрый день
В РЭ на ПР205 написано, что максимальная частота сигнала, воспринимаемая дискретным входом составляет аж 100 кГц. Возникает вопрос, а как можно обработать сигнал такой частоты, если время цикла программы составляет, например, 10 мс.
Добрый день
В РЭ на ПР205 написано, что максимальная частота сигнала, воспринимаемая дискретным входом составляет аж 100 кГц. Возникает вопрос, а как можно обработать сигнал такой частоты, если время цикла программы составляет, например, 10 мс.
Последний раз редактировалось Newcomer; 05.12.2025 в 10:52.
Обычно из программы идет обращение к счетчику быстрого входа.
Ну и не знаю, как в ПР, наверное вряд ли, есть понятие прерываний для быстрых входов, по которым можно выполнять микропрограммы, но это не про Овен скорее всего.
А вы думаете у других иначе?
Что именно вы хотели получить? Может вам нужен какой-то ПЛК под задачу, у которого есть прерывания на быстрых входах?
Ну, так ПР это не ПЛК. Поэтому, каждый импульс обработать не получиться. Но, можно работать с суммой импульсов, накопленной за период
Newcomer в простых решениях типа ПР быстрый вход не для этого, а просто чтобы поймать импульсы в рамках цикла ПР, пока ваша программа крутится, импульсы мутятся![]()
Добрый день. Быстрые дискретные входы в ПР работают в трех режимах:
1. Дискретный режим - работа в этом режиме, фактически, не отличается от работы обычных дискретных входов. Если сигнал был на входе меньше, чем время цикла, то он проигнорируется.
2. Счетчик импульсов.
3. Энкодер.
А вот во втором и третьем режиме уже все импульсы будут учтены, но, как верно замечено, попадают в логику только раз в время цикла. Подойдет для установок, в которых допускаются соответствующие погрешности.
Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
email: k.korolev@owen.ru