Не получается связать их по RS-485
Делаю как ПР103 - Master, ИПП - Slave
Что я делаю не так?
Не получается связать их по RS-485
Делаю как ПР103 - Master, ИПП - Slave
Что я делаю не так?
Всё не так, у вас вообще пустые проекты и ни одной сетевой переменной в обмене и на холсте программы.
Сетевые и обычные переменные, должны быть созданы, подключены, например в энергонезависимую переменную или на экран или на выход.
Сделайте для начала 1-3 булевых (в одном регистре), 1 целую и 1 Float сетевую переменную и выведите на холст,
подключите их и смотрите обмен Онлайн. Адреса в слейве, например 512, 512 бит 0, должны соответствовать адресу в Мастере.
Проверьте передачу сначала целой переменной, если не правильно, поставьте (снимите) галку старшим байтом вперёд,
потом Float, если Float не правильно, галку перестановки регистров.
Биты же будут менять число, в целой переменной по тому же адресу, это передача бит через Маску бит (до 16 штук в одном регистре)
Последний раз редактировалось kondor3000; 31.10.2025 в 19:32.