Тема: ПЛК200 и панель оператора

  1. #1

    Unhappy ПЛК200 и панель оператора

    Добрый день, прошу помощи в настройке связи ПЛК200-04-CS и панели оператора EKF PRO-Screen 10E по TCP. ПЛК видит подключение (скрин 1) панели оператора, но панелька упорно пишет "Ошибка связи". Не могу найти причину -_-. Может быть, дело в регистрах, но не понимаю куда смотреть в принципе. Для примера, прикладываю регистры в плк для опроса частоты и давления (скрин 2) и команд Пуск/Стоп (скрин 3) и данные с панели оператора (скрин 4) - попытка опроса частоты PCHV1_F и записи команды START (скрин 5)
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    56 регистр читаете 4-й функцией, но их у вас всего 8. 324 регистр читаете 3-й функцией, должны быть регистры временного хранения. Нужно прочитать сначала про настройку Modbus

  3. #3

    По умолчанию

    К сожалению это не помогает, панель упорно пишет что нет связи com№4097 номер станции 1

  4. #4

    По умолчанию

    Номер станции в панели 1, а в плк по умолчанию пусто. Зайдите в настройки, где в виде таблицы всё, и измените адрес с 254 или какой там на 1, тогда этот адрес появится на самой первой вкладке ТСР соединения плк...

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kiranos Посмотреть сообщение
    К сожалению это не помогает, панель упорно пишет что нет связи com№4097 номер станции 1
    Сделайте тестовый пример, в ПЛК слейве добавьте по 5 регистров временного хранения и входных регистра, адреса у них с 0 1 Слейв ПЛК 1.jpg

    Такие регистры будут в соотнесении 1 Слейв ПЛК 2.jpg

    PS : Исправляюсь в панели EKF по ТСР адреса будут +1 1 Работа панели EKF.jpg
    Панелью читайте с 3х 1 по 3х 5, записывайте с 4х 1 по 4х 5
    Можно сделать адреса с 0 1 Установка адресов с 0.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.10.2025 в 21:44.

  6. #6

    По умолчанию

    А не могли бы показать где это именно, я думал про это, но не нашел и решил, связь ведь по IP адресу ведется, думал что нет такой настройки

  7. #7

    По умолчанию

    На вкладке Мэк объектов что? Или в дереве выше, где ip задается, там ищите...
    Или это для мастера... Не на чем смотреть... Сорри.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 28.10.2025 в 18:52.

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,574

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kiranos Посмотреть сообщение
    Добрый день, прошу помощи в настройке связи ПЛК200-04-CS и панели оператора EKF PRO-Screen 10E по TCP. ПЛК видит подключение (скрин 1) панели оператора, но панелька упорно пишет "Ошибка связи". Не могу найти причину -_-. Может быть, дело в регистрах, но не понимаю куда смотреть в принципе. Для примера, прикладываю регистры в плк для опроса частоты и давления (скрин 2) и команд Пуск/Стоп (скрин 3) и данные с панели оператора (скрин 4) - попытка опроса частоты PCHV1_F и записи команды START (скрин 5)
    https://rutube.ru/video/be3fc025d87f...c35f07/?r=plwm такое видео удается повторить?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #9

    По умолчанию

    Повторил все как с видео, проблема теперь другая, далеко не сразу устанавливается TCP соединение. К примеру, если обновил программу на панели, то какое то время, нет связи между плк и панелью. Не могу понять как оно устанавливается, провод воткнул выткнул пару раз и заработало, может быть есть еще какие то параметры, которые пропустил?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kiranos Посмотреть сообщение
    Повторил все как с видео, проблема теперь другая, далеко не сразу устанавливается TCP соединение. К примеру, если обновил программу на панели, то какое то время, нет связи между плк и панелью. Не могу понять как оно устанавливается, провод воткнул выткнул пару раз и заработало, может быть есть еще какие то параметры, которые пропустил?
    Может прочитаете всё таки мой пост, уже разложил вам про смещение адресов +1 и
    как сделать, чтобы не было смещения.
    Из за смещения панель тормозит, так как один из адресов не существует.
    В Онлайн эмуляции даже проверил соединение Панели EKF и виртуального ПЛК.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.10.2025 в 11:00.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Контроллер ПЛК200 и панел оператора Weintek MT8051iP
    от Legayt в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.07.2021, 16:28
  2. ПР+панель оператора+позициоенер
    от Mozzilla32rus в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 21:48
  3. Панель оператора ИП320
    от Gordan007 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 07:48
  4. Панель оператора СП270
    от Артур Ахметов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 12:33
  5. панель оператора
    от Igont в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 08:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •