    Post ТРМ1-Д.У2.Р.RS + Сигнализатор уровня

    Проектировщики заложили подключения сигнализатора уровня RCM-403-6 на ТРМ(зачем так, даже спросит не у кого, но имеем что имеем), вопрос как подключать сух.контакт к ТРМ1-Д.У2.Р.RS . В руководстве не нашел. прилагаю схему из проекта. Правильна ли эта схема. И какой тип входа выбирать в настройках ТРМ непонятно.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20.png 
Просмотров:	46 
Размер:	32.9 Кб 
ID:	85357

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VanoKing Посмотреть сообщение
    Проектировщики заложили подключения сигнализатора уровня RCM-403-6 на ТРМ(зачем так, даже спросит не у кого, но имеем что имеем), вопрос как подключать сух.контакт к ТРМ1-Д.У2.Р.RS . В руководстве не нашел. прилагаю схему из проекта. Правильна ли эта схема. И какой тип входа выбирать в настройках ТРМ непонятно.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20.png 
Просмотров:	46 
Размер:	32.9 Кб 
ID:	85357
    Так как у вас выход датчика уровня - сухой контакт, вам этот прибор(ТРМ1) не нужен, в смысле, его можно исключить, мне так кажется!
    Проектировщики вероятно планировали датчик с аналоговым выходом в качестве датчика уровня, в сосудах под избыточным давлением это обычно - датчик дифференциального давления, в сосудах под атмосферным давлением обычно достаточно датчика избыточного давления, у вас то сосуд под каким давлением или это военная тайна?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    RCM-403-6 невозможно по нормальному подключить к ТРМ1-Д.У2.Р.RS. Разве что через делитель напряжения, т.е. когда датчик сработает, то на входе ТРМ будет около 10 В, что будет сигнализировать о предельном уровне.
    Последний раз редактировалось IVM; 19.08.2025 в 15:57.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Я бы предпочел использовать токовый вход(0-20мА), последовательно включив в цепь резистор номиналом 1,5 кОм(мощность рассеивания не менее 0,5 Вт), ток при замыкании сухого контакта и питающем напряжении = 24 В составит около 16 мА! Проблем с определением состояния сухого контакта не возникнет, но мне кажется это даже превосходит определение "сделано через заднее место"!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.08.2025 в 03:20.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5
    Пользователь Аватар для VanoKing
    Регистрация
    27.07.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    61

    По умолчанию

    сосуд это дренажный приямок, а датчик это аварийный верхний уровень в нем

  6. #6
    Пользователь Аватар для VanoKing
    Регистрация
    27.07.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    61

    По умолчанию

    по хорошему надо ставить модуль дискретного ввода, потому что вывод в диспетчеризацию есть RS485.Вся соль в том что очень долго пересогласовывать и менять то что уже в смете заложено

  7. #7

    По умолчанию

    ну если ставить модуль, то значит всё равно чтото докупать
    так купите сразу нормальный датчик
    либо делайте колхоз из резисторов, но что с колхозом, что с датчиком - всё равно в диспетчеризацию у вас ничего хорошего с ТРМ не уйдёт.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    ну если ставить модуль, то значит всё равно чтото докупать
    так купите сразу нормальный датчик
    либо делайте колхоз из резисторов, но что с колхозом, что с датчиком - всё равно в диспетчеризацию у вас ничего хорошего с ТРМ не уйдёт.
    Если надо контролировать только аварийный верхний уровень, то все можно сделать на том что есть. Как сделать выше написали.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,282

    По умолчанию

    VanoKing
    Как мне кажется, проектёры ошиблись только в том, что указали "сухой контакт" на датчике. Это и ввело в заблуждение. Согласно мануалу по обозначенному артикулу датчика, схема собрана верно, никаких дополнительных телодвижений делать не требуется. Датчик имеет токовый выход.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	999999.jpg 
Просмотров:	33 
Размер:	91.0 Кб 
ID:	85366
    Последний раз редактировалось Sulfur; 20.08.2025 в 12:29.

Похожие темы

  1. сигнализатор уровня в ёмкость с пивом
    от demon7070 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 16:29
  2. РСУ80 ротационный сигнализатор уровня
    от OlegM в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.06.2020, 11:11
  3. Сигнализатор уровня ОВЕН САУ-М7Е и датчики ОВЕН ДУ.3-1. Помогите!
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.07.2018, 20:55
  4. ПИД регулятор + сигнализатор уровня воды в баке деаэраторе.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.03.2018, 22:27
  5. НУЖНА ПОМОЩЬ! Сигнализатор педельного уровня.
    от Любовь М в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 20:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •