Тема: ПЛК 73 периодически перегружается при опросе ПР110

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 73 периодически перегружается при опросе ПР110

    На объекте ПЛК73 опрашивает по RS485 ТРМ136, ТРМ200 все работает без проблем более года, добавил в сеть КМС-Ф1 и ПР110-24.8Д.4Р с интерфейсным модулем ПР-МИ485. Опрос идет без проблем, но контроллер начал периодически перегружаться. После долгих попыток найти проблему получилось так, что ПР110 перестало отвечать на запросы (причину не знаю, возможно какая-то неисправность, т.к. я отключал и подключал ПР-МИ485 во время работы) Проблема перезагрузки исчезла.

    Дома для тестовых целей я взял другой контроллер ПЛК73 с другим реле ПР110-24.8Д.4Р с другим интерфейсным модулем ПР-МИ485, загрузил тестовую программу опроса реле по RS485, появилась та же самая проблема периодически контроллер перезагружается, Код ошибки 3.

    Помогите пожалуйста разобраться в чем может быть проблема.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,019

    По умолчанию

    ПЛК73 мастером может работать только через библиотеки. Может при опросе ПР110 вы его в собаку загоняете кодом опроса ?

  3. #3

    По умолчанию

    Опрос сделан через библиотеку ModBus.lib, код опроса для всех устройств одинаковый, меняется только адрес прибора и регистр, я бы конечно копал бы код дальше, но помогает отключение ПР110, код при этом не меняется, а контроллер перестает перегружаться

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от d_dmitry Посмотреть сообщение
    Опрос сделан через библиотеку ModBus.lib, код опроса для всех устройств одинаковый, меняется только адрес прибора и регистр, я бы конечно копал бы код дальше, но помогает отключение ПР110, код при этом не меняется, а контроллер перестает перегружаться
    Попробуйте просто тайм -аут увеличить немного (например со 100 до 150 мс) или сделать небольшую задержку между запросами (10 мс).
    Возможно не совсем корректно добавили новый опрос, и временами запросы накладываются друг на друга. Распределить опросы по шагам CASE.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.03.2025 в 15:34.

  5. #5

    По умолчанию

    Задержка между запросами 2 секунды у меня, а вот таймаут всего 50мс, сейчас увеличу до 150мс и буду тестировать, спасибо огромное за идею, а то уже не знал что пробовать

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,019

    По умолчанию

    Тут как бы нонсенс - ну не успевает ПЛК получить ответ, и что? это ведь не повод ему перегружаться. В принципе своем, любые ошибки в линии не должны приводить к рестарту. Иначе что это за ПЛК такой? Может там в самой библиотеке Modbus какой косяк?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,729

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от d_dmitry Посмотреть сообщение
    ..., Код ошибки 3.
    Помогите пожалуйста разобраться в чем может быть проблема.
    Ищем описание в РП на 63/73 ) и .....
    там странные слова -
    Вложение 82738

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Может там в самой библиотеке Modbus какой косяк?
    Есть. Кривой работой с открытием/закрытием порта можно завалить цикл

    Можно ли кроме зацикла еще чем грохнуть? Можно. Кривой указатель/индекс и ой.

    Есть ли возможность найти причину проблемы не выкладывая проекта? Да - попробуйте еще постучать по колесу и протереть фары.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Ищем описание в РП на 63/73 ) и .....
    там странные слова -
    Вложение 82738
    Про вложение непонятно, оно не открывается

  9. #9

    По умолчанию

    На всякий случай код программы, дабы избежать критики, но еще раз повторю один и тот же код используется для опроса различных устройств, проблема только ПР110
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pro test.pro (106.9 Кб, Просмотров: 6)

  10. #10

    По умолчанию

    Увеличение таймаута до 150мс, а потом и до 200мс не помогло, увеличение максимальной длительности цикла до 3 сек (было 1сек) тоже не помогло

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ232М периодически открывает КЗР на 100%
    от SCOwenUfa в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.12.2023, 09:11
  2. СП307 постоянно перегружается
    от Артем_Ж в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.01.2022, 21:13
  3. Периодически отваливается МВ110-6У
    от a_gricaj в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 06:09
  4. Периодически зависают компьютеры
    от звездочка в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 09:07
  5. Периодически не запускается ПЛК150
    от Crusash в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.04.2015, 18:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •