Тема: Проблемы с Подключение к FDIx-DIx

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2022
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    12

    По умолчанию Проблемы с Подключение к FDIx-DIx

    Имеется ПЛК 210-14-CS. В документации к которому четко представлена схема где подключение к дискретным входам осуществляется следующим образом. От отдельно стоящего БП кидаем (-) на клейму SS1 а (+) отправляем на клеймы FDIx - DIx через контактный датчик. Но данный метод подключения не заставляет срабатывать дискретные входа. Пробую другой способ, просто беру (+) от БП который питает ПЛК и подаю его на клеймы FDIx - DIx через контактный датчик и такая схема работает. Как быть если надо что бы сработка дискретных входов должна коммутироваться другим отдельно стоящим БП.?