Показано с 1 по 4 из 4

Тема: СП307 (Мастер) + 4 шт. ПР200 (Слейвы)

  1. #1

    По умолчанию СП307 (Мастер) + 4 шт. ПР200 (Слейвы)

    Здравствуйте. Думаю, похожий вопрос уже поднимался.
    Думаю раскидать локальные задачи по отдельным ПР200 (каждый со своими ПРМ). Число ПР200 - 4 шт.
    Этот вариант рассматриваю в противовес схеме с одним ПЛК200 с модулями расширения. По деньгам, плюс-минус, то на то и выходит.
    Подумалось про автономность отдельных контуров, т.е. выход из строя одного ПР или его ПРМ-ов не остановит работу другой системы.
    Однако есть отдельные аналоговые сигналы, доступ к которым должны иметь все ПР200.
    Можно размножать сигнал у источника, но тогда нужны еще свободные AI-входы. А так можно транслировать эти сигналы через панель, тем более, что все равно, они будут отображаться в качестве телеметрии.
    Понятное дело, всегда остается вероятность отказа панели.

    P.S. У каждой из ПР200 будет мастер-функция в своей локальной подсети.

    Как думаете?
    Последний раз редактировалось программист_с_паяльником; 14.02.2025 в 21:02.

  2. #2

    По умолчанию

    А что тут думать? Я всегда так делаю. Панель вполне себе способна у одного брать и кому надо раздавать.
    А в ПР, если очень нужно, можно реализовать переход в безопасное состояние, если потеряна связь с мастером.
    Так что без проблем!
    Последний раз редактировалось EFrol; 14.02.2025 в 21:25.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    А что тут думать? Я всегда так делаю. Панель вполне себе способна у одного брать и кому надо раздавать.
    А в ПР, если очень нужно, можно реализовать переход в безопасное состояние, если потеряна связь с мастером.
    Так что без проблем!
    EFrol, спасибо.

  4. #4

    По умолчанию

    Существуют модификации ПР200 с двумя интерфейсами - можно использовать одни для вышестоящей системы (панель или SCADA или OwenCloud), а другой - для управления от "главного" ПР200.
    Проводов больше, но управление остаётся внутри ПР.

    Единственно, нужно предусмотреть контроль обрыва связи - у мастера сети есть готовая системная переменная, а у слейва такой переменной нет - нужно будет из мастера рассылать всем изменяющееся число.

    Я бы делал так.

Похожие темы

  1. ПР-100 МАСТЕР СП307-SLAVE
    от werfait33@mail.ru в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.12.2024, 10:58
  2. СП307-Б(мастер)+ПР103
    от yandrey в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.07.2023, 17:38
  3. СП307(мастер) - ПЛК 154 - ПЧВ1 RS-485
    от sorryq в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.04.2021, 20:10
  4. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.09.2020, 10:33
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.07.2020, 07:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •