    По умолчанию ПР200 вывод на экран значение выхода.

    Добрый день. Может не так сформулировал в заголовке. Подскажите пожалуйста, как вывести на экран величину токового сигнала на выходе 4...20 мА? Если ещё уточнить, как вывести понятно, не понятно как перевести "масштабировать" значение от 0 до 1 в числа с плавающей запятой от 4 до 20.

  2. #2

    По умолчанию

    Пока сделал так. Всего у меня 80 импульсов. Разделил диапазон 16 мА на 80 получил 0.2. Снимок экрана 2024-12-13 092047.jpg может кто то подскажет другой вариант. Есть предположение, раз прибор сам на выходе производит определённый расчет и получает те же значения, может как то можно их вывести без дополнительных расчётов. Еще, не понятно, почему при простых расчётах получаются такие значения Снимок экрана 2024-12-13 092722.jpg как на скриншоте.
    Последний раз редактировалось EvilH0mer; 13.12.2024 в 09:27.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EvilH0mer Посмотреть сообщение
    Пока сделал так. Всего у меня 80 импульсов. Разделил диапазон 16 мА на 80 получил 0.2.
    Макрос Scale, в менеджере компонентов, входы 4-20 мА, выходы 0-80 импульсов 1 Импульсы.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.12.2024 в 09:53.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо. Как то я просмотрел макрос. Мне вот так нужно, кстати шаг тоже 0.2. Снимок экрана 2024-12-13 094451.jpg

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EvilH0mer Посмотреть сообщение
    Спасибо. Как то я просмотрел макрос. Мне вот так нужно, кстати шаг тоже 0.2. Снимок экрана 2024-12-13 094451.jpg
    Для экрана так правильно, а для выхода 4-20 мА по другому.
    Если вам нужен выход, то для получения 20 мА надо подать 1.0
    То есть привести 0-80 импульсов к 0-1.0
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.12.2024 в 09:55.

  6. #6

    По умолчанию

    Да, это только для экрана. Для выхода вот так у меня Снимок экрана 2024-12-13 095817.jpg Просто подумал, раз прибор сам переводит значение от 0 до 1 в 4....20, может их как то и вывести на экран.

Похожие темы

  1. вывод ошибок на экран ПР200
    от Koren в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.02.2022, 23:21
  2. Вывод отрицательной температуры на экран ПР200 с ПВТ100
    от MiklS в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.12.2021, 11:21
  3. Вывод на экран ПР200 часов реального времени
    от ser82g в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.11.2016, 21:38
  4. Вывод значения аналогового входа на экран ПР200
    от sergey_gl в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 10:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •