Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Сравнение на отрицательное число

  1. #1

    По умолчанию Сравнение на отрицательное число

    Добрый день. ПР, на аналоговый вход заведен датчик давления насоса, границы входа 0-16. Иногда в трубопроводе разрежение, и датчик показывает небольшое отрицательное число. А при обрыве датчика приходит большое отрицательное число (-10000000). Можно сравнивать в ПР на большое отрицательное число? Или как-то по-другому можно ловить обрыв датчика?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    Ну там fGT блок, одним из параметров указываете число, явно большее, чем отрицательное разряжение.
    Посмотрите в справке. fGT сравнивает на большее/меньшее в зависимости как вы подадите на входные переменные числа.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Ну там fGT блок, одним из параметров указываете число, явно большее, чем отрицательное разряжение.
    Посмотрите в справке
    я же написал, что маленькие отрицательные значения - не обрыв, а допускаемые значения в следствие разрежения в трубопроводе. Такой вариант не подходит.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    Добрый день. ПР, на аналоговый вход заведен датчик давления насоса, границы входа 0-16. Иногда в трубопроводе разрежение, и датчик показывает небольшое отрицательное число. А при обрыве датчика приходит большое отрицательное число (-10000000). Можно сравнивать в ПР на большое отрицательное число? Или как-то по-другому можно ловить обрыв датчика?
    С датчика вы получаете Float, ну и сравнивайте с чем надо, например меньше -10.0, хоть на ST хоть в квадратиках и выводите обрыв.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.09.2024 в 15:20.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    С датчика вы получаете Float, ну и сравнивайте с чем надо, например с < -10, хоть на ST хоть в квадратиках и выводите обрыв.
    Точно, st же еще есть, как я забыл ) А в FBD разве можно сравнивать на отрицательное число?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    Точно, st же еще есть, как я забыл ) А в FBD разве можно сравнивать на отрицательное число?
    Для Float есть, melky вам уже написал.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Для Float есть, melky вам уже написал.
    Понял, спасибо

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,899

    По умолчанию

    Если сигнал 4..20 мА, то в менеджере компонентов есть макрос CONV4..20_. Он как раз отслеживает неправильные сигналы со входа

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    Добрый день. ПР, на аналоговый вход заведен датчик давления насоса, границы входа 0-16. Иногда в трубопроводе разрежение, и датчик показывает небольшое отрицательное число. А при обрыве датчика приходит большое отрицательное число (-10000000). Можно сравнивать в ПР на большое отрицательное число? Или как-то по-другому можно ловить обрыв датчика?
    прерыватель вакуума на трубопровод поставьте

Похожие темы

  1. Отрицательное значение INT из ПР200 в СМИ2
    от igkuz в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.12.2020, 14:52
  2. Как присовить отрицательное значение переменной на импульс?
    от Serhioromano в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.04.2018, 11:25
  3. Отрицательное напряжение
    от vodav в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.11.2015, 23:56
  4. ФБ Сравнение строк
    от S.A.D. в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 14:18
  5. сравнение в Ld
    от Alr в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 18:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •