Тема: МУ110-32Р H/W прошивка v2.52 не работает с ПЛК 110 М02, горит св. диод АВАРИЯ.

  1. #1

    По умолчанию МУ110-32Р H/W прошивка v2.52 не работает с ПЛК 110 М02, горит св. диод АВАРИЯ.

    Есть проект на базе, которого реализована система управления оборудованием с использованием ПЛК 110-60 М02, набора модулей МВ110 и МУ110. Данная система введена в эксплуатацию с 2018г.
    Вышел из строя модуль МУ110-32Р, с прошивкой v1.05. Заменили его на модуль МУ110-32Р H/M с прошивкой v2.52. Результат не работает, горит светодиод АВРИЯ.
    Хочу сразу отметить, конфигурация моделей выполнена, правильно, и все проверенно не единожды, проблема в прошивке. И самое ужасное, что модули, выпущенные после января 2024г. нельзя прошить старой прошивкой
    Что делать, кто виноват?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tec48336asu Посмотреть сообщение
    Есть проект на базе, которого реализована система управления оборудованием с использованием ПЛК 110-60 М02, набора модулей МВ110 и МУ110. Данная система введена в эксплуатацию с 2018г.
    Вышел из строя модуль МУ110-32Р, с прошивкой v1.05. Заменили его на модуль МУ110-32Р H/M с прошивкой v2.52. Результат не работает, горит светодиод АВРИЯ.
    Хочу сразу отметить, конфигурация моделей выполнена, правильно, и все проверенно не единожды, проблема в прошивке. И самое ужасное, что модули, выпущенные после января 2024г. нельзя прошить старой прошивкой
    Что делать, кто виноват?
    Какого ответа вы ждёте? Если уверены, что всё сделали правильно - то сдавайте по гарантии

  3. #3

    По умолчанию

    Исходные коды программы для ПЛК есть?
    В ПЛК поддержана обработка ошибок связи с модулями?

    Нужно проверить то, как идёт обращение к модулям, потому что изменилось вот что:
    а) Обращение через BOOL (чтение-записать Coils, а не Registers) больше не поддерживается.
    б) Вроде как 32-битные модули теперь требуют записи сразу числа типа DWORD (два регистра сразу), а не двух WORD (по одному регистру).
    Если программа в ПЛК использует эти функции, то модуль не будет их выполнять. А будет считать, что ПЛК его не опрашивает. И выдаст Аварию.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tec48336asu Посмотреть сообщение
    Есть проект на базе, которого реализована система управления оборудованием с использованием ПЛК 110-60 М02, набора модулей МВ110 и МУ110. Данная система введена в эксплуатацию с 2018г.
    Вышел из строя модуль МУ110-32Р, с прошивкой v1.05. Заменили его на модуль МУ110-32Р H/M с прошивкой v2.52. Результат не работает, горит светодиод АВРИЯ.
    Хочу сразу отметить, конфигурация моделей выполнена, правильно, и все проверенно не единожды, проблема в прошивке. И самое ужасное, что модули, выпущенные после января 2024г. нельзя прошить старой прошивкой
    Что делать, кто виноват?
    Новые модули, не полный аналог старых. Надо проверять какими функциями читаются, записываются регистры и биты.
    Проблема скорее всего в проекте ПЛК 110-60 М02, использование функций не поддержанных в новом модуле.

  5. #5

    По умолчанию

    Первое, что хотел сказать по поводу проблемы с заменой модуля МУ110-32Р на МУ110-32Р H/M. Да залезть в проект можно и все посмотреть, но проект большой, и он не один есть еще несколько подобных, и везде используются эти модули и их там тоже не один.
    Есть еще и старые модули, и как быть переделывать проект под новые модули или как , вообще конечно то что, одни нельзя заменить другими, это в духе ОВЕН. Жду пока ответа от тех. поддержки, что они скажут. Ну, вообще, подключал тестовую SCADA, вместо ПЛК к сети из этих приборов, обращение, что к старым, что к новым не менял, все работает нормально и с теми и с теми. Да возможно могут быть какие то проблемы с типом данных, надо посмотреть, так как эмулятор вместо ПЛК, на тестовой SCADA работал нормально, я об этом и не подумал. Спасибо за подсказку.

  6. #6

    По умолчанию

    Не думаю, что в духе ОВЕН. Скорее, в духе санкций. Переделывать понадобилось из-за них.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,054

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Не думаю, что в духе ОВЕН. Скорее, в духе санкций. Переделывать понадобилось из-за них.
    Из-за санкций дефолтный порядок слов другой?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Из-за санкций дефолтный порядок слов другой?
    Да. Пришлось переделывать железо и прошивки так, чтобы вы же все не орали про "ОВЕН остой, срок поставки - 1 год, куда такое годится". Чем-то приходится жертвовать.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  9. #9

    По умолчанию

    Мне точно такае же мысль пришла, другой чип, или чипы, ПО пришлось переделать, и не все так получилось как хотелось, но проверил с типом данных проблем нет, причина в другом

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,054

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Да. Пришлось переделывать железо и прошивки так,..
    Как? При новой возможности сделать любой порядок - дефолтный зачем отличается от старых?
    Кроме как "просрали" - есть вменяемое объяснение?

    --
    но проблема описана в пост#4 от kondor3000
    Последний раз редактировалось Валенок; 22.07.2024 в 16:40.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР114-горит индикатор "Авария"
    от Vit_U в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.12.2021, 12:21
  2. Плк 270 прошивка некорректно работает без пк
    от qweevitch в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.08.2019, 10:07
  3. МУ110-8Р Авария при Modbus
    от s8vb7 в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.04.2015, 11:45
  4. МУ110-8Р Авария при Modbus
    от s8vb7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.04.2015, 11:45
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.03.2014, 13:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •