Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 20

Тема: ПР205 опять счетчик наработки..

  1. #1

    По умолчанию ПР205 опять счетчик наработки..

    ПР205 ОЛ2.7.350

    прошу помощи..
    проект уже почти готов, осталось дело за малым
    реализовать счетчик наработки.. простой код - но на железе не работает!
    После включения и выключения питания счетчик наработки сбрасывается в ноль.

    На ПР200 такой код работает.

    Спасибо большое.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owle test.owle (23.2 Кб, Просмотров: 20)

  2. #2

    По умолчанию

    Аааа? Где???
    Test.jpg

  3. #3

    По умолчанию

    тогда мы не сможем вывести переменную на экран..

  4. #4

    По умолчанию

    А если присваивать любой энергозависимой?
    А уже её в экран впихивать?!
    Test1.jpg

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    А если присваивать любой энергозависимой?
    А уже её в экран впихивать?!
    Test1.jpg
    Спасибо большое! Так заработало!
    У меня были мысли так сделать..но останавливало то, что переменная на экране она уже энергонезависимая!
    Потому как любое значение, которое вводим в поле на экране сохраняется!
    Ничего не понимаю.

  6. #6

    По умолчанию

    Меня самого напряг тот факт, что экран ПР200 имеет доступ ко всем переменным, а ПР205 - не ко всем. Почему?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    Ну скажите спасибо Овену. У них 7 пятниц на неделе. Когда-то и Modbus можно было инициализировать значениями по умолчанию. Вот и до экрана добрались

  8. #8

    По умолчанию

    По старой памяти заглядываю на форум - сам то уже давно на Arduino перелез.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Да не хочется им этим заморачиваться, типа и так сойдёт!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10

    По умолчанию

    Сейчас пару раз вот что произошло...до этого не обращал внимание
    (возможно питание не отключал так быстро, после изменения экранной переменной).
    выбираю включить, счетчики пошли, выключаю питание(тумблер на стороне 24В), ожидаю более 10 сек,
    включаю питание и поле включить в состоянии выключено и счетчики остановлены. Что это такое? Как понимать?

    источник питания стабильный, внутренняя батарейка 3,1В.
    Может не хватает емкости внутренних конденсаторов для сохранения переменных.
    В любом случае не понятно, потому как никто (я так думаю) не знает алгоритм сохранения энергонезависимых переменных.
    Может небожители(разработчики) ситуацию разъяснят.
    Последний раз редактировалось Васильев; 23.09.2024 в 22:17.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Счетчик наработки на ПР200
    от Dino90 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.08.2024, 10:04
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.05.2023, 22:23
  3. Суточный счетчик наработки
    от YuriyG в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.01.2022, 09:28
  4. Счетчик времени наработки на ИПП120.
    от tneck в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.10.2020, 09:29
  5. ПР200 счетчик времени наработки. Помогите новичку.
    от mitya1698 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 10:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •