Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Контроль количества сушильных вагонеток в 30ти сушульных камерах

  1. #1

    По умолчанию Контроль количества сушильных вагонеток в 30ти сушульных камерах

    Приветствую всех кто заглянул в данную тему!
    Помогите подобрать оборудование для контроля количества вагонеток в сушильных камерах.
    В каждой камере стоят оптические датчики и над камерами лампочки сигнализирующие наличия вагонетки в камере.
    Задача такая , нужно учитывать сколько вагонеток прошло через камеру и в какое время .
    Покупать и монтировать 30 счётчиков импульсов что то не хочется, подойдет ли для этой задачи МДВВ 4 шт или может ПР какой нибудь и связать их с OPM и там вести учёт?

  2. #2

    По умолчанию

    Камеры как загружаются, т.е. как туда заходят вагонетки, транзитом или через одну сторону?

    А так как вам надо учитывать и когда это произошло, и возможно, сколько времени она там была, вагонетка, то на счетчиках вы это не сделаете. А так как пока не ясна технология, то набросайте схему технологии, чтоб разобраться что вам надо от конкретного процесса...

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ratnik Посмотреть сообщение
    Приветствую всех кто заглянул в данную тему!
    Помогите подобрать оборудование для контроля количества вагонеток в сушильных камерах.
    В каждой камере стоят оптические датчики и над камерами лампочки сигнализирующие наличия вагонетки в камере.
    Задача такая , нужно учитывать сколько вагонеток прошло через камеру и в какое время .
    Покупать и монтировать 30 счётчиков импульсов что то не хочется, подойдет ли для этой задачи МДВВ 4 шт или может ПР какой нибудь и связать их с OPM и там вести учёт?
    Привет! С праздников!
    Мысли правильные. МДВВ на 4 - это 48 входов требуется? Может лучше МВ110-24(220).32ДН. 2-шт. Выхода ведь не нужны?
    OPM это + ПК? Может просто СП3хх? Вроде там журнал событий с итогами + архивация есть?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,799

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ratnik Посмотреть сообщение
    Приветствую всех кто заглянул в данную тему!
    Помогите подобрать оборудование для контроля количества вагонеток в сушильных камерах.
    В каждой камере стоят оптические датчики и над камерами лампочки сигнализирующие наличия вагонетки в камере.
    Задача такая , нужно учитывать сколько вагонеток прошло через камеру и в какое время .
    Покупать и монтировать 30 счётчиков импульсов что то не хочется, подойдет ли для этой задачи МДВВ 4 шт или может ПР какой нибудь и связать их с OPM и там вести учёт?
    Два датчика на каждый вход в камеру и ПЛК-110+ МВ-110-32, в принципе можно прицепить к ПР модуль МВ-110-32, но это на любителя Овен лоджика, я таким не являюсь.

  5. #5

    По умолчанию

    На ПК уже выходят данные по температуре в камерах с ТРМ138 4-шт , поэтому и хочу чтобы в OPM всё это хранить.
    МВ110-24(220).32ДН. 2-шт это какраз то что надо.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,799

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ratnik Посмотреть сообщение
    На ПК уже выходят данные по температуре в камерах с ТРМ138 4-шт , поэтому и хочу чтобы в OPM всё это хранить.
    МВ110-24(220).32ДН. 2-шт это какраз то что надо.
    А обрабатывать сигналы по логике "вошел/вышел" кто будет?
    С каким периодом будете МВ110 опрашивать?
    Надо ведь определять какой первый сработал!

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,070

    По умолчанию

    вагонетки vs несколько десятков мс? (да хоть пару сек)
    Сурово.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,441

    По умолчанию

    Так у товарища в этом плане всё идеально сделано, на мой взгляд, зачем ему лабуду советовать?
    В смысле, заехала вагонетка в камеру сработал датчик наличия вагонетки - зафиксировали время заезда вагонетки в камеру, выехала вагонетка из камеры, пропал сигнал наличия вагонетки в камере - зафиксировали время выезда вагонетки из камеры, всё!
    И, одного модуля дискретного ввода достаточно, на 32 входа!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.06.2024 в 16:56.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,070

    По умолчанию

    там время до мс надо фиксировать?

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,441

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    там время до мс надо фиксировать?
    Мне кажется достаточно с точностью до минут, в смысле, секунды и менее ни к чему!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. счетчик количества срабатываний
    от Sergey_11_15 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.01.2020, 13:44
  2. Подсчет количества тегов
    от klg в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.01.2019, 15:23
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.12.2018, 13:09
  4. Отображение на ИТП-11 количества циклов
    от Афанасьев Семён в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.02.2018, 16:48
  5. лимит количества модулей на плк
    от Alex65 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 09:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •