Добрый день. Подскажите почему не получается в онлайн режиме увидеть ответ с модуля дискретных сигналов?
У меня 2 модуля МВ110-32ДН H/W v2.0 один прошил новой версией прошивки 2.52, второй остался на предыдущей 2.50 (думал дело в прошивках). ПЛК160 m2 обновил новой прошивкой 1.2.42
Связь есть он опрашивает правильные slave адреса, на модулях моргает лампочка RS485 и горит лампочка авария. Настройки сети идентичны на плк и модулях. В новом конфигураторе все работает, входы/выхода опрашиваются.
В онлайне:
Last address – опрашивает правильные адреса
Last error =0 (при отсоединении любого из модулей из сетй выдает ошибку 81)
Опрашиваю битовую маску 99 и 100 регистры командой 0х03. Замыкаю любой из контактов на модуле, ответ на плк не приходит? Что не так делаю?
Прилагаю программу и конфигурацию.
Очень нужна помощь спасибо.


Ответить с цитированием
