Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: Помогите разобраться с модулем аналогового вывода МУ110-224.6У

  1. #1

    По умолчанию Помогите разобраться с модулем аналогового вывода МУ110-224.6У

    Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите разобраться с модулем аналогового вывода МУ110-224.6У. Данный модуль работает в комплекте с ОВЕН ПЛК-100 и управляет двумя исполнительными механизмами сигналом 0-10В. Если с модулем дискретного вывода МУ110-224.8Р все понятно, при помощи битовой маски организую управление каждым выходным реле модуля, то как организовать управление выходами модуля аналогового вывода МУ110-224.6У? Это мой первый опыт работы с модулем аналогового вывода. Так что не судите строго.

  2. #2

    По умолчанию

    Нормируете выходную величину в диапазон 0..1000 цельночисленный. Посылаете в регистры 0..5 можно групповым запросом.

  3. #3

    По умолчанию

    Читал ваши советы ранее. Подскажите правильно ли я подключил электроприводы 0-10 Belimo LR-24 к модулю аналогового вывода ОВЕН МУ 110-224.6У и правильно ли я в конфигурации ПЛК в codesys объявил модуль аналогового вывода ОВЕН МУ 110-224.6У. Это мой первый опыт, по этому и сомневаюсь Выкладываю схему.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Алексей КИПОВЕЦ; 09.03.2021 в 19:52.

  4. #4

    По умолчанию

    Подключили правильно, но конфигурацию Вы не привели.

  5. #5

    По умолчанию

    Вот привожу пример моего проекта. В проекте использую ПИД регулятор температуры для управления аналоговой задвижкой через модуль ОВЕН МВ-110.6У. Посмотрите пожалуйста правильно ли я описал конфигурацию модуля ОВЕН МВ-110.6У для всех шести электроприводов и можете посмотреть правильно ли я реализую обвязку самого блока ПИД регулятора в проекте. Это мой первый опыт с ПИДом... Заранее спасибо.
    Вложения Вложения

  6. #6

    По умолчанию

    Всем привет!
    Я только осваиваю 110 плк и codesys V2.3. У меня что-то идет не так с МУ110-6У. В конфигураторе все шикарно. В проекте же полное игнорирование. Присвоил МУ 110 адрес 48. Записываю в регистр 0 любое значение, на первом выходе 0. Записываю в регистр 32 любое значение, на выходе 0. Для взаимодействия использую Universal ModBus Device, Register Output Module. By value change. Что я не так делаю? Извините, если не совсем в тему.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jury63 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Я только осваиваю 110 плк и codesys V2.3. У меня что-то идет не так с МУ110-6У. В конфигураторе все шикарно. В проекте же полное игнорирование. Присвоил МУ 110 адрес 48. Записываю в регистр 0 любое значение, на первом выходе 0. Записываю в регистр 32 любое значение, на выходе 0. Для взаимодействия использую Universal ModBus Device, Register Output Module. By value change. Что я не так делаю? Извините, если не совсем в тему.
    Выше выложен проект с подключением модуля МУ110-6У, только адрес модуля 32, а не 48.
    Проверяйте настройки RS485 и записывать надо в регистры 0..5 целое число от 0 до 1000.
    Проверьте подключение выходов модуля по схеме https://owen.ru/product/moduli_analo...485/connection
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.01.2025 в 10:28.

  8. #8

    По умолчанию

    Все настройки RS485 верны, в регистры записываю целые числа, разумеется. Проект открыть не могу. Могу прислать свой проект для тестирования МУ110-6у. Конечно, если есть желание посмотреть.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jury63 Посмотреть сообщение
    Все настройки RS485 верны, в регистры записываю целые числа, разумеется. Проект открыть не могу. Могу прислать свой проект для тестирования МУ110-6у. Конечно, если есть желание посмотреть.
    Можете выложить свой проект в расширенных настройках, добавить файл.
    Чтобы открывать любые проекты, поставьте сразу все таргеты и биб-ки, на сайте много примеров, сможете всё открывать.

  10. #10

    По умолчанию

    Проект прост до безобразия. Исключительно для проверки. Может быть, устройство неисправно? Ни один регистр не читается. Индикатор RS485 моргает. Подключение правильное. В конфигураторе пробовал установить
    5 в - все отлично устанавливается.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Jury63; 14.01.2025 в 11:47.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.06.2019, 15:32
  2. Управление модулем аналогового вывода
    от Severvel в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 13:41
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 07:04
  4. Модуль аналогового вывода МУ110-8И
    от ASher в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 07:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •