
Сообщение от
Lapu-Leen
Доброго времени суток.
Использую MB_TcpSlave из библиотеки OwenCommunication Version 3.5.11.6 в проекте для ПЛК210-03, собственно ПЛК уже более 10 месяцев работает на объекте, но в последнее время всё чаще происходят сбои обмена по Modbus TCP. Опрашивают два мастера - HMI панель и SCADA на ПК, связь с панелью стабильная, а вот в случае обрыва связи с ПК(выход xError при этом в False) блок MB_TcpSlave продолжает видеть два подключенных клиента и соответственно из SCADA до него не достучаться. Лечится сбросом по питанию или сбросом через Codesys. Понятно, что ПЛК судя по всему продолжает ждать FIN для закрытия соединения, но может есть вариант решения данной проблемы без "ручных" сбросов?