Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 23

Тема: подключение мв110 -224.8А к ПЛК 110-32

  1. #1

    По умолчанию подключение мв110 -224.8А к ПЛК 110-32

    добрый вечер уважаемые знатоки, прошу помощи, никак не могу подружить мв110 -224.8А и ПЛК 110-32.
    из обучающих видео на сайте овен, настроил все как показывали, и никаких результатов.
    подключиюсь через АС4-М к мв110, показания датчка ТСМ100М на первом входе показывает, все вроде рабоатет, а вот как получить эти значения на плк, никак не пойму. Не терзайте сильно, я с овном впервые работаю, молодой специалист, только недавно пришел работать, и тут уже приходится разбираться, так как больше некому.
    при подключении к контроллеру вылетает ошибка 81... что уже не пробовал... помогите пожалуйста
    Скриншот 13-10-2022 223554.jpg
    Скриншот 14-10-2022 013817.jpg
    Скриншот 14-10-2022 013824.jpg
    Скриншот 14-10-2022 013834.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    Попробуйте не ACKII а RTU

  3. #3

    По умолчанию

    Пробовал и rtu и менять framing time 5,10,20 и все одно и тоже

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,268

    По умолчанию

    фото джамперов 8а?

  5. #5

    По умолчанию

    Держите пожалуйста
    Изображения Изображения

  6. #6

    По умолчанию

    После программирования блока конфигуратором, надо перезагрузить блок по питанию, иначе он так и останется работать по протоколу Овен. Остальное вроде всё правильно. Проверьте ещё провода и правильность подключения клемм А и В в RS485.
    На всякий случай вот ссылка на пример чтения всех параметров МВ110_8А
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35094#10
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.10.2022 в 08:35.

  7. #7

    По умолчанию

    перезапускал блок,все равно тоже самое

  8. #8

    По умолчанию

    я так понимаю что протокол вообще выбирается автоматически, так как нет вкладки, для его выбора

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dz4jke Посмотреть сообщение
    я так понимаю что протокол вообще выбирается автоматически, так как нет вкладки, для его выбора
    При подаче питания протокол автоматический, а если уже открыт порт по протоколу Овен, то без перезагрузки протокол не поменяется.
    Можно ещё попробовать поменять последнюю настройку в UMD ( Универсал Модбас девайс) на Native.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.10.2022 в 08:46.

  10. #10

    По умолчанию

    Сделайте скрин считанных сетевых настроек модуля из конфигуратора.
    На ПЛК110 вроде 2шт 485-х - точно на 1 порт подключились?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение МВ110-224.1тд к ПЛК 63
    от KisArsenal в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.11.2015, 09:19
  2. Подключение МВ110-224 pH к ПЛК-154
    от Givizub в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.06.2014, 13:55
  3. Подключение МВ110-220.8А
    от Stas в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 14:30
  4. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 10:29
  5. подключение мв110-8ас
    от Alina26-89 в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 13:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •