Здравствуйте.
ПР200 мастер подключен к 4 ТРМ202 по RS485. Все ТРМ настроены одинаково, однако 1 и 3 ТРМ видит, а 2 и 4 нет.
Индикатор RS у 2,4 не моргает. В чем может быть проблема? ПК через конфигуратор видит все 4.
Здравствуйте.
ПР200 мастер подключен к 4 ТРМ202 по RS485. Все ТРМ настроены одинаково, однако 1 и 3 ТРМ видит, а 2 и 4 нет.
Индикатор RS у 2,4 не моргает. В чем может быть проблема? ПК через конфигуратор видит все 4.
А какие адреса Вы присвоили ТРМ202?
Проблему решил. В конфигураторе у 2 и 4 адреса совпадали. Поменял через переключение.