Тема: ТРМ 138 связь по RS485 на LOGOSCREEN

  1. #1

    По умолчанию ТРМ 138 связь по RS485 на LOGOSCREEN

    Подскажите как настроить связь по интерфейсу RS485, для того что бы передать показания 8-ми каналов с ТРМ 138 на прибор LOGOSCREEN Nt.

  2. #2

    По умолчанию Трм138 не отвечает на запросы конфигуратор а.

    Здравствуйте. У меня вопрос. Подключаю трм138 к компьютеру через RS-485 с помощью преобразователь интерфейсов от болид. Провел настройку прибора и сом порта по скорости и адреса прибора. Скорость 9600,на приборе отображается как 9,6. Адрес выставил 0. Ответ всегда один "прибор не найден". Может дело в адресе? А может в приборе? Как ещё убедиться, в чем причина неудачи? Говорят, что через один-два прибора проблема в самом приборе, в косячной прошивке, работает прибор, а подключиться к компьютеру невозможно. Такое событие имеет место быть?

  3. #3

    По умолчанию

    адрес 1 и пробуйте.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serjio1388 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. У меня вопрос. Подключаю трм138 к компьютеру через RS-485 с помощью преобразователь интерфейсов от болид. Провел настройку прибора и сом порта по скорости и адреса прибора. Скорость 9600,на приборе отображается как 9,6. Адрес выставил 0. Ответ всегда один "прибор не найден". Может дело в адресе? А может в приборе? Как ещё убедиться, в чем причина неудачи? Говорят, что через один-два прибора проблема в самом приборе, в косячной прошивке, работает прибор, а подключиться к компьютеру невозможно. Такое событие имеет место быть?
    Вообще то в заводской настройке в Трм138 идёт 16 адрес, зачем вы 0 сделали не понятно. Для ТРМ желательны адреса кратные 8, при подключении нескольких Трм138 и опросом по протоколу Овен, не будет проблем, адреса 8-16-24 и т.д.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.03.2022 в 14:18.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вообще то в заводской настройке в Трм138 идёт 16 адрес, зачем вы 0 сделали не понятно. Для ТРМ желательны адреса кратные 8, при подключении нескольких Трм138 и опросом по протоколу Овен, не будет проблем, адреса 8-16-24 и т.д.
    Спасибо за ваш ответ. Я пробовал и 16 адрес выставлять. Может быть проблема в самам трм138? Если да, то как диагностировать и исправить?

  6. #6

    По умолчанию

    А может как то программно быть закрыт выход данных на rs485, в сомом трм138 ?
    Последний раз редактировалось Serjio1388; 06.03.2022 в 08:05.

  7. #7

    По умолчанию

    Сколько помню, после изменения настроек связи требуется отключение питания или отдельная команда "применить изменения".
    Кроме того, ТРМ138 работает в двух протоколах "Овен" и "Modbus RTU".
    В инструкции точно есть указание по выбору адресов в сети
    https://docs.owen.ru/product/trm138/...38#topic-55751
    Базовые адреса всех приборов одной сети должны быть различны и заданы с интервалом, кратным 8.
    Также, там указаны недопустимые комбинации настроек обмена:
    7n1, 8e2, 8o2.

    А ещё - прибор ТРМ138 несколько раз модернизировался и в зависимости от года выпуска выбирается программа-конфигуратор.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Сколько помню, после изменения настроек связи требуется отключение питания или отдельная команда "применить изменения".
    Кроме того, ТРМ138 работает в двух протоколах "Овен" и "Modbus RTU".
    В инструкции точно есть указание по выбору адресов в сети
    https://docs.owen.ru/product/trm138/...38#topic-55751

    Также, там указаны недопустимые комбинации настроек обмена:
    7n1, 8e2, 8o2.

    А ещё - прибор ТРМ138 несколько раз модернизировался и в зависимости от года выпуска выбирается программа-конфигуратор.
    Да, я пробовал разные программы. Проблема не ушла. Спасибо.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Сколько помню, после изменения настроек связи требуется отключение питания или отдельная команда "применить изменения".
    Кроме того, ТРМ138 работает в двух протоколах "Овен" и "Modbus RTU".
    В инструкции точно есть указание по выбору адресов в сети
    https://docs.owen.ru/product/trm138/...38#topic-55751

    Также, там указаны недопустимые комбинации настроек обмена:
    7n1, 8e2, 8o2.

    А ещё - прибор ТРМ138 несколько раз модернизировался и в зависимости от года выпуска выбирается программа-конфигуратор.
    А где именно эта команда подаётся? Я такую команду нашёл только в программе конфигуратор. Но от туда нет смысла подавать пока связь с прибором не установится?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Роман Николаевич Посмотреть сообщение
    адрес 1 и пробуйте.
    Не по инструкции адрес, но обязательно попробую, спасибо.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЧВ стабильная связь по RS485
    от tolyan23 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.11.2019, 22:11
  2. ПЛК 160 связь по rs485
    от Vitorgan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 11:44
  3. Связь двух ПЛК110-60 по RS485
    от Иванов Виктор в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.01.2016, 08:34
  4. связь ПЛК и МастерСкада по RS485
    от evgnik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 12:10
  5. Связь ПЛК - ПК via RS485
    от shalex в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 09:31