Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Пропадает связь при изменении скорости до 115200

  1. #1

    По умолчанию Пропадает связь при изменении скорости до 115200

    Всем доброго дня.
    В сети панель сп310. 13 контроллеров dunfoss mcx15b. 6 пр200. Настроили сеть, на скорости 19200 отвечали все устройства, но медленно. При переходе на скорость 115200 контроллеры dunfoss перестают отвечать, пр200 работают. В чем может быть причина? Настройки 8 нет 1. Количество запросов 3.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,991

    По умолчанию

    далеко, не умеют, пауза между запросами, таймаут - вариаций много....

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Damir1985 Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня.
    В сети панель сп310. 13 контроллеров dunfoss mcx15b. 6 пр200. Настроили сеть, на скорости 19200 отвечали все устройства, но медленно. При переходе на скорость 115200 контроллеры dunfoss перестают отвечать, пр200 работают. В чем может быть причина? Настройки 8 нет 1. Количество запросов 3.
    Длина ЛС какая ? Резисторы 120 Ом на концах ЛС стоят ?
    Последний раз редактировалось IVM; 19.02.2022 в 14:08.

  4. #4

    По умолчанию

    Длина около 400м. Резисторы стоят.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Damir1985 Посмотреть сообщение
    Длина около 400м. Резисторы стоят.
    На такой длине 115200 - это перебор.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Damir1985 Посмотреть сообщение
    Длина около 400м. Резисторы стоят.
    А кабель хоть экранированный? Экран заземлён перед входом в панель? И все равно 38400 наверно будет предельная скорость.

Похожие темы

  1. Пропадает связь по USB
    от Александр Бояркин в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2019, 16:51
  2. Пропадает связь с МВ-110 8А
    от slec в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.10.2018, 15:54
  3. Пропадает связь СПК 107 и ПК
    от sas в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.06.2018, 21:35
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 09:26
  5. Не могу работать с МВ110-16ДН на скорости 115200
    от bkz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6