Здравствуйте. Помогите с выбором оборудования 36 входов и 28 выходов, минимальное время от входа до выхода. МВ110-24.32ДН или МВ210-212 или ПРМ-4(2шт) - ПР205(ПР225) - МУ110-24.32Р или МУ210-403 или ПРМ-5(2шт)
Здравствуйте. Помогите с выбором оборудования 36 входов и 28 выходов, минимальное время от входа до выхода. МВ110-24.32ДН или МВ210-212 или ПРМ-4(2шт) - ПР205(ПР225) - МУ110-24.32Р или МУ210-403 или ПРМ-5(2шт)
Последний раз редактировалось zsm7; 12.03.2025 в 12:31.
Минимальное время, это когда 1-3 корпуса и маленькое время цикла, например ПЛК110-60[М02] 36 входов и 24 выхода, ещё 4 выхода на МК110-8Д.4Р
Либо ПЛК110-30[М02] 18 входов и 12 выходов и 2 модуля на 16 входов МВ110-24.16ДН и 16 выходов МУ110-24.16Р
https://owen.ru/product/plk110_m02
ПР205(ПР225)- медленный опрос модулей (нет группового опроса) и большое время цикла. ПРМ-4 и ПРМ-5 нельзя по 2 шт. включить (всего 2 максимум)
Последний раз редактировалось kondor3000; 12.03.2025 в 08:27.
Мне кажется, что для ПР эти значения находятся где-то недалеко то предела её возможностей, напишите непосредственно в техподдержку, может ответят точнее.
Не знаю конечно как организован опрос внешних модулей в ПР, но например цикл основной программы ПР(103) у меня сейчас показывает 22мс (с подключенной отладкой)