Добрый день. Имеется ПМ210, МВ110 -16Д. Не понятно как описать событие аварии при замыкании дискретного входа? На мв110 тип данных входов int16. Если ставлю bool и замыкаю вход, то вход вываливается в ошибку.
Добрый день. Имеется ПМ210, МВ110 -16Д. Не понятно как описать событие аварии при замыкании дискретного входа? На мв110 тип данных входов int16. Если ставлю bool и замыкаю вход, то вход вываливается в ошибку.
регистр который читает маску подставляете в такие формулы, как на скрине (у меня 8 и 10 разряд обрабатываются), каждый разряд по формуле два в N-ой степени
кроме этого в самом облаке есть настройка внизу - битовая маска
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Не совсем уловил суть, можно подробнее?
читайте 51 регистр и подставляйте вместо моей переменной на скрине Р514
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран