Показано с 1 по 2 из 2

Тема: modbus и мегафон

  1. #1

    Cool modbus и мегафон

    Modbus не пролазит через мегафон.

    Маршрутизатор перенаправляет порты на контроллер и веб-камеры.


    Веб камеры доступны через интернет, плк - нет.

    В чем может быть проблема ?

  2. #2

    Smile

    Здравствуйте, Columbariy.
    Цитата Сообщение от Columbariy Посмотреть сообщение
    Modbus не пролазит через мегафон.
    Маршрутизатор перенаправляет порты на контроллер и веб-камеры.
    Веб камеры доступны через интернет, плк - нет.
    В чем может быть проблема ?
    У нас аналогичная проблема. Выглядит примерно так:
    включили оборудование связь 1-20 часов есть, а потом связь теряется, при этом через тот же GSM-роутер можно залезть на майл.ру и тд.

    Решили проблему так - каждые 30 минут контроллер обесточивает модем на 10-30 сек и связь восстанавливается :-)
    На сколько я понял GSM-провайдеры не очень заморачиваються работой с не стандартными портами.

    Так что все притэнзии к провайдеру!!! но так как квалификация сотрудников по нестандартным вопросам ниже плинтуса, решить проблему походом в Мегафон не удастся.
    P. S. Могу порекомендовать использовать стандартные порты - телнет, ftp, smtp, http и тд. все должно работать. Возможно проблему решит покупка белого IP-адреса.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

Похожие темы

  1. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  2. Modbus Universal MasterOPC сервер или Lectus MODBUS OPC?
    от Olegis в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 08:35
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •