Здравствуйте. Подскажите, как решить проблему с аналоговым выходом ПЛК160. Подаю на выход 10 В, которые в свою очередь должны открывать трёхфазное твердотельное реле, управляющее питанием ТЭНов, но из-за внутреннего сопротивления реле, напряжение падает до 2ух Вольт, и этого мало для нормального открытия твердотелки (Необходимо 3-32 В). В итоге пропускает только одна фаза из трёх. Как можно решить эту задачу, не прибегая к дискретным выходам?


Ответить с цитированием
Использую в программе преобразование выхода ПИД-регулятора на ШИМ для поддержания температуры, все три фазы выдают 220 В в нужный момент и никаких отклонений не наблюдаю. Ryzhij, подскажите мне на будущее, каким образом использовать управление аналоговым выходом (0...10 В) для управления нагревателями без ШИМа.