здравствуйте, можете подсказать как подключить трм202 к плк100? в интернете искал схемы, а там только входы и выходы показаны. может есть схема куда подключать с трм провода, который передают показания температуры(выше заданной и ниже заданной)
здравствуйте, можете подсказать как подключить трм202 к плк100? в интернете искал схемы, а там только входы и выходы показаны. может есть схема куда подключать с трм провода, который передают показания температуры(выше заданной и ниже заданной)
Ищите на устройствах буквы А и Б, соединяете витой парой А с А, Б с Б. Таким образом Вы соедините их, это будет называться сеть RS-485, по ней используя распространенный протокол модбас, сможете на плк получать данные с трм, примеры подобных программ есть на форуме и на диске к плк тоже должны быть
oven_trm202_1-177.png вот у нас есть входы для датчика, и выходы в схему. не подскажите как подключить провода, которые идут на выход в плк(их 3 1 общий)
На память я руководство обеих устройств не помню, на трм ищите нормально разомкнутый контакт у каждого из выходов,неважно на-какую клемму посадите общий провод с плк,второй провод тяните до плк на входв di
Так то вообщем ни кто не делает, Вам зачем такая схема, поовода девать некуда
Sergey666 спасибо за ваш адекватный и чёткий ответ. если вы работаете с этим каждый день, и вас этому обучили то я рад. я с этим работаю в первый раз.
как я понял надо сделать так?2013-12-16 11.52.04.jpg, а контакты 3 4 и 5 не надо на плк вести, так всё будет работать?
smk1635, спасибо почитаю. сперва просто думали надо во входы подключать, а через RS программировать
capzap, посмотрел файл, получается вот так?2013-12-16 11.52.04.jpg