Сообщение от
CEkip
Это совсем неудачное решение. Некоторые технологические процессы не допускают таких поведении, что и произошло в моем случаи. У меня перед регулирующим клапаном 2,0 МПа перегретого пара, а после необходимо поддерживать 0,1 МПа и когда регулятор начинает отрабатывать "открытие", то в цехах начинают нервничать.
Зачем вообще трогать параметр "поведение прибора при выходе из ручного режима".
Вообще не понятно откуда появляется сигналы на управление задвижкой, если задание и текущий параметр совпадают... Мне как кажется надо рыть где-то в этом направлении....