Добрый день.
Работал с СПК107 CodeSys V3.5 SP5. В списке оборудования нет СПК107 [М01].
Нужно обновить CodeSys V3.5 до SP11 ?
Как это сделать?
Добрый день.
Работал с СПК107 CodeSys V3.5 SP5. В списке оборудования нет СПК107 [М01].
Нужно обновить CodeSys V3.5 до SP11 ?
Как это сделать?
Добрый день!
СПК107 [M01] программируются в CODESYS V3.5 SP11 Patch 5. Если у Вас стоит SP5 Patch 5, то следует поставить новую версию (желательно в отдельную папку). Отдельно необходимо установить таргет-файлы для новой линейки контроллеров. Среда программирования и таргет-файлы доступны на странице CODESYS V3 (ссылка) в разделах Среда программирования и Сервисное ПО.
Если у Вас есть проект, который хотите адаптировать под СПК107 [M01], то рекомендуем ознакомиться с документом CODESYS V3.5. Адаптация проектов (ссылка).
Спасибо. Буду ставить.