Тема: ТРМ 148 проблема с уставкой

  1. #1

    По умолчанию ТРМ 148 проблема с уставкой

    Добрый день
    -задача нагреть 14 зон до температуры 700 градусов.
    -используется 2шт ТРМ 148, 14шт реле-регулятор мощности GV4048DH, 14шт термопары ТХА(К) с нагревателями, программа LabWIEW для управления,
    в Конфигураторе ТРМ 148 уставка нижний предел -1000 верхний 6000,задействовано 14 каналов 2 отключены

    нагрев и управление в пределах 255 градусов через программу идет отлично, стоит поднять в программе значение температуры выше 255 градусов ничего не происходит, в итоге в программе у меня например 300 градусов и на ТРМ уставка показывает только 255, в ручную через быстрый доступ к уставке значение поднимается,но это не приемлемо из-за большого количества каналов,в чем может быть проблема и как исправить?

  2. #2

    По умолчанию

    Проблема может быть в процессе передачи данных от LabWIEW к ТРМ.
    В качестве проверки попробуйте менять уставку в необходимых вам диапазонах из конфигуратора ТРМ148.

Похожие темы

  1. трм 148
    от werg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 11:09
  2. ТРМ 148
    от Linker1989 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.10.2011, 13:21
  3. трм 148
    от EVGg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 21:06
  4. ТРМ-148-И
    от dva6361 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 07:18
  5. ТРМ 148
    от Phoenix30 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 10:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •