Тема: подключение модуля мв110-16д

  1. #1

    По умолчанию подключение модуля мв110-16д

    Добрый вечер!

    Настроил модуль МВ110-16Д

    Modbus RTU
    9600
    Адрес 16

    Подключил по 485 к ПЛК 150. И не зачитываются состояния входов. Только битовая маска в 51 регистре. Подскажите пожалуйста как зачитывать конкретный вход.

    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    состояние по битовой маске. отдельно только счетчик на каждом из входов.
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН