На передней панели ПЛК-100 есть светодиоды run и stop. Имеется - ли возможность , чтобы параллельно им включались выходы ПЛК. Я хочу на выходы подключить лампочки для контроля -оператором состояния контроллера.
На передней панели ПЛК-100 есть светодиоды run и stop. Имеется - ли возможность , чтобы параллельно им включались выходы ПЛК. Я хочу на выходы подключить лампочки для контроля -оператором состояния контроллера.
на панели ПЛК есть светодиоды "сеть"(питание) "run" и "связь"
если контролер запущен, его можно остановить из кодесис, или кнопкой на панели...
если после пропадания пиания, boot project стартует автоматически....
Смысл?
Верно, светодиода STOP на ПЛК нет.А контрольная лампа - находится-ли ПЛК в состоянии RAN мне нужна потому , что если по ошибке оператора ПЛК останется в состоянии STOP , то на экране монитора останется застывшая картинка, котораябудет восприниматься за текущую.
А как ПЛК может остаться по ошибке оператора в режиме СТОП? Контроллер стартует сразу при подаче питания.
Могу только предположить что вы предложили операторам "когда-нужно" выключать плк нажатием кнопки ПУСК-СТОП. Вот только зачем???
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
Есть такое дело, что контроллер не всегда стартует сразу в режим Run, если перед отключением питание он НЕ был в режиме "Run" (например, после заливки программы).
А вот зачем нужно жать кнопку на ПЛК - это действительно вопрос. ИМХО, нужно программно организовывать режим ожидания
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
Вообще-то такую лампу на шкафе управления я хочу установить "на дурака".Например от нечего делать оператор нажимает ONLINE-STOP и благополучно забывает сделать RUN.Ведь что такое RUN знает не каждый оператор, а если сказать , то через несколько месяцев не каждый вспомнит.Вот я и хочу как только программа в STOP , чтобы была световая индикация.
При исчезновении питания и последующем восстановлении связь нужно восстанавливать ONLINE-LOGIN.Опять же оператор просто может сделать ОК и не восстановить связь. А если будет лампа , то может хоть на это он обратит внимание.Повторяюсь делается на "дурака"
Хотя в принципе можно обойтись без всего этого.
Сообщения приходят на английском языке , так пусть хоть по лампам ориентируются, если не могут читать по английски.
Можно нескромный вопрос: а почему операторы, тем более не компетентные имеют доступ к CoDeSys???
Русские люди сами придумывают себе проблемы, чтобы потом с ними бороться...
Нужна визуализация - ставьте SCADA или CoDeSys HMI
Нужно менять значение параметров в контроллере - используйте EasyWorkPLC...
На любой из дискретных выходов повесьте лампочку.
В программе напишите: sign_lamp:=true; Работает программа - лампочка светится. Не работает - лампочка не светится...
а что, у вас так часто перебои с электропитанием?
в данном случае вам действительно нужна скада...