Коллеги, добрый день.
Разрабатываю шкаф автоматики для блока отопления, необходимо использовать ТРМ 1032 или 1032М. На гидросхеме нет теплообменника, стоят обратный клапан 2.5 и дисковый затвор 2.20, т.е. это получается зависимая система и подходит ТРМ1032М-02.10.Р. Не могу понять, подойдет ли ТРМ1032-230.230.01, т.к. в РЭ для него изображены только схемы с теплообменником (т.е. только для независимых систем)? Или наличие теплообменника не важно для 1032?
Также зачем-то около насосов стоят датчики давления 2.18 4-20мА, но не нашел в РЭ на 1032(М), чтобы контроллер мог работать с датчиками давления, установленными в данном месте. Модуль ПРМ-2 работает с датчиками давления в 1 и 2 контуре, а на этой схеме измеряется давление на основном и резервном насосе одного контура. Можно конечно эти датчики вывести на отдельные ИТП, но что должно происходить например при превышении давления - отключаться насос?
Регулирующий клапан 2.2 стоит не в том месте, где его обычно изображают в РЭ, важно ли это?
Прошу специалистов подсказать. От разработчиков гидросхемы ответов нет)))


Ответить с цитированием