Добрый день.
Делаю проект управления конвейерной печью. В печи 6 зон нагрева, каждая зона на 80А, каждая зона на одной фазе, хочу организовать управление нагревом с помощью тиристорных регуляторов ТРМ-1М -100А RS485 (компании Меандр) по сигналу 4...20мА, управление соответственно от ПИД-регуляторов ОВЕН ТРМ-10 RS485 (RS485 для обратной связи с ПЛК для изменения уставки и сбора некоторых показателей).
Система будет базироваться на СПК-210, в системе также будет модуль аналогового ввода МВ210-101, с помощью которого будет контролироваться температура воды в зоне охлаждения. И соотвтественно у модуля МВ210-101 остаются не задействоваными 6 каналов.
К сожалению пока тиристорные регуляторы не пришли и не понятно есть ли там диагностика обрыва нагревателей, поэтому и появился вопрос можно ли исользуя трансформатор тока ТТЕ-30-100 (соответственно получать 5А) и Шунт 75ШИП -10А (75мВ) (при этом шунте показания не будут превышать 37,5мВ) измерять с помощью модуля МВ210-101 силу тока в цепи и соответственно сопоставляя сигнал о подаваемой мощности (либо c ТРМ-1М, либо с ТРМ10, полученный через RS485 ) анализировать возможную проблему обрыва нагревателя, кроме того в этом случае можно еще и сделать счетчик энергии? Или есть какие то подводные камни (интересют противопоказания по использовании МВ210-101 для этих целей, а не общая проблема связи по RS485)?