Тема: Можно ли измерять силу тока с помощью МВ210-101?

  1. #1

    По умолчанию Можно ли измерять силу тока с помощью МВ210-101?

    Добрый день.
    Делаю проект управления конвейерной печью. В печи 6 зон нагрева, каждая зона на 80А, каждая зона на одной фазе, хочу организовать управление нагревом с помощью тиристорных регуляторов ТРМ-1М -100А RS485 (компании Меандр) по сигналу 4...20мА, управление соответственно от ПИД-регуляторов ОВЕН ТРМ-10 RS485 (RS485 для обратной связи с ПЛК для изменения уставки и сбора некоторых показателей).
    Система будет базироваться на СПК-210, в системе также будет модуль аналогового ввода МВ210-101, с помощью которого будет контролироваться температура воды в зоне охлаждения. И соотвтественно у модуля МВ210-101 остаются не задействоваными 6 каналов.
    К сожалению пока тиристорные регуляторы не пришли и не понятно есть ли там диагностика обрыва нагревателей, поэтому и появился вопрос можно ли исользуя трансформатор тока ТТЕ-30-100 (соответственно получать 5А) и Шунт 75ШИП -10А (75мВ) (при этом шунте показания не будут превышать 37,5мВ) измерять с помощью модуля МВ210-101 силу тока в цепи и соответственно сопоставляя сигнал о подаваемой мощности (либо c ТРМ-1М, либо с ТРМ10, полученный через RS485 ) анализировать возможную проблему обрыва нагревателя, кроме того в этом случае можно еще и сделать счетчик энергии? Или есть какие то подводные камни (интересют противопоказания по использовании МВ210-101 для этих целей, а не общая проблема связи по RS485)?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,009

    По умолчанию

    есть датчики тока с выходом 4-20мА, 0-10В зачем обычный транс то применять?
    Последний раз редактировалось melky; 25.07.2025 в 09:42.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,441

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex2305 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Делаю проект управления конвейерной печью. В печи 6 зон нагрева, каждая зона на 80А, каждая зона на одной фазе, хочу организовать управление нагревом с помощью тиристорных регуляторов ТРМ-1М -100А RS485 (компании Меандр) по сигналу 4...20мА, управление соответственно от ПИД-регуляторов ОВЕН ТРМ-10 RS485 (RS485 для обратной связи с ПЛК для изменения уставки и сбора некоторых показателей).
    Система будет базироваться на СПК-210, в системе также будет модуль аналогового ввода МВ210-101, с помощью которого будет контролироваться температура воды в зоне охлаждения. И соотвтественно у модуля МВ210-101 остаются не задействоваными 6 каналов.
    К сожалению пока тиристорные регуляторы не пришли и не понятно есть ли там диагностика обрыва нагревателей, поэтому и появился вопрос можно ли исользуя трансформатор тока ТТЕ-30-100 (соответственно получать 5А) и Шунт 75ШИП -10А (75мВ) (при этом шунте показания не будут превышать 37,5мВ) измерять с помощью модуля МВ210-101 силу тока в цепи и соответственно сопоставляя сигнал о подаваемой мощности (либо c ТРМ-1М, либо с ТРМ10, полученный через RS485 ) анализировать возможную проблему обрыва нагревателя, кроме того в этом случае можно еще и сделать счетчик энергии? Или есть какие то подводные камни (интересют противопоказания по использовании МВ210-101 для этих целей, а не общая проблема связи по RS485)?
    Может сделать на таких датчиках(преобразователях):

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ipt_5_300.jpg 
Просмотров:	30 
Размер:	53.5 Кб 
ID:	85015
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,126

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    есть датчики тока с выходом 4-20мА, 0-10В зачем обычный транс то применять?
    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Может сделать на таких датчиках(преобразователях):

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ipt_5_300.jpg 
Просмотров:	30 
Размер:	53.5 Кб 
ID:	85015
    Регулятор тиристорный - в нем скорей всего фазоимпульсный способ регулирования - вырезпние части синусойды
    Т.к. форма тока будет резко не синусоидальная ваши датчики будут показывать ерунду далекую от действительности
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,441

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Регулятор тиристорный - в нем скорей всего фазоимпульсный способ регулирования - вырезпние части синусойды
    Т.к. форма тока будет резко не синусоидальная ваши датчики будут показывать ерунду далекую от действительности
    Там и сертификат есть средства изменения, в смысле, даже для коммерческих целей можно использовать, ссылку не буду давать, а то Овен заругает, при желании, думаю, поиск не больше 2 минут займёт!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,294

    По умолчанию

    датчики будут показывать ерунду далекую от действительности
    Судя по мануалу на эти датчики, там много фильтров, в том числе и радиодиапазона. То есть, получается что их можно даже на двигатели с управлением от ПЧ ставить.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Регулятор тиристорный - в нем скорей всего фазоимпульсный способ регулирования - вырезпние части синусойды
    Т.к. форма тока будет резко не синусоидальная ваши датчики будут показывать ерунду далекую от действительности
    Может этот датчик интеллектуальный и вычисляет действующее значение тока любой формы.
    Последний раз редактировалось IVM; 25.07.2025 в 11:53.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    251

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Судя по мануалу на эти датчики, там много фильтров, в том числе и радиодиапазона. То есть, получается что их можно даже на двигатели с управлением от ПЧ ставить.
    по описанию преобразователь измеряет средневыпрямленное значение, поэтому при искажении формы сигнала, характерном, в том числе, для фазового регулятора, будет значительная погрешность. Но Сергей0308 спасибо за информацию, для каких то применений может быть очень полезен.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,294

    По умолчанию

    Alex2305
    По диагностике нагревателей.
    Судя по описанию, печка немаленькая, тепловая инерция должна быть хорошая. Не вижу смысла ставить именно симисторные регуляторы, ибо от них придется защищать питающую сеть, они в неё помехи сыпят. Применение ТТР с переходом через ноль сводит коммутационные помехи практически к нулю. Зато можно организовать интересный алгоритм контроля нагревателей, особенно если они не штучные, а несколько штук в параллель. Но это уже делается на ПЛК. У меня на производстве на одной установке так организованно изначально.
    С определенным интервалом ПЛК выключает нагрев, включает на полную одну зону, замеряет ток, датчик тока находится на общем питании всех зон. При выходе за пределы сигнализирует предупреждение. Видит даже один отвалившийся ТЭН из четырех. Диагностика зоны занимает пару секунд реального времени, интервал сканирования зон 1 минута. На качество регулирования это влияния не оказывает, но очень удобно.
    Если не заморачиваться с ПЛК, то можно проще : термоконтроллер с выходом для ТТР, ТТР, на фазе нагревателя простой трансформатор тока, на его вторичку стрелочный прибор. После запуска зоны при заведомо исправных нагревателях маркером отметить показания прибора. При работе, если поломался нагреватель, стрелочка не будет доходить до отметки.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 25.07.2025 в 12:12.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,441

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Santi Посмотреть сообщение
    по описанию преобразователь измеряет средневыпрямленное значение, поэтому при искажении формы сигнала, характерном, в том числе, для фазового регулятора, будет значительная погрешность. Но Сергей0308 спасибо за информацию, для каких то применений может быть очень полезен.
    Так зачем применять ФИМ для мощных и инерционных нагревателей, в смысле, мне кажется для этого больше подходит ЧИМ(число-импульсная модуляция), это когда пропускаются или не пропускаются полные периоды напряжения, на некоторых регуляторах это сводится к выбору режима работы.
    Видел импортные трёхполюсные ТТР с таким режимом работы.

    И, вообще, я считаю что у вас сделано принципиально неверно, получается не промышленная установка, а "колхоз", в смысле, надо каждую зону нагрева сделать из количества ТЭН-нов кратным трём с трёхфазным питанием, в качестве силовых элементов применить ТТР с ЧИМ, уже писал про такие ТТР или другие трёхфазные регуляторы мощности, типа как у Овена: https://owen.ru/product/meyertec_dru3
    Тогда нагрузка будет симметричная на все фазы да и ток понизится до 27 ампер на фазу для каждой зоны нагрева.

    И можно проще обнаруживать обрыв ТЭН-ов(достаточно одного датчика(вольтметра) на всю группу ТЭН-ов зоны нагрева), в смысле соединить ТЭН-ы одной группы(зоны) в звезду и по напряжению искусственной нейтрали определять обрыв, в смысле, при симметричной нагрузке напряжение будет близко к нолю, при обрыве одного из ТЭН-а сильно вырастет, например, если группа будет из трёх ТЭН-нов, станет более 100 вольт.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.07.2025 в 10:07.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. МВ210-101 - пределы измерения тока
    от zaychenko в разделе Мх210
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.12.2022, 16:15
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.09.2019, 12:58
  3. Подскажите как с помощью ПР114 измерять температуру ?
    от Баженов Николай в разделе Программируемые реле
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 30.09.2018, 12:13
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 19:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •