Тема: ПР200 RS-485

  1. #1

    По умолчанию ПР200 RS-485

    Добрый день, ситуация, с датчиков давления по 4..20 мА на пр200 приходит сигнал , то есть кол-во давления приходит на пр, нужно передать это число по rs-485(я умею это делать ,когда знаю адрес экрана)
    а теперь вопрос: Можно ли RS-485 передать не зная адреса устройства(панели оператора), то есть заказчик взял, подключился к порту rs-485 и все показывает.

  2. #2

    По умолчанию

    Может наоборот панель опрашивает ПР200? Кто писал проект на ПР200 знает и адрес ПР и номер регистра, которые прописал в панели.

  3. #3

    По умолчанию

    То есть мне просто нужно заказчику сообщить адреса, и они сами в панели все сделают?

  4. #4

    По умолчанию

    Можно и так. Если у Вас в проекте RS485-порт открыт как Slave и показания датчика записываются в сетевую переменную с известным Вам адресом,
    то почему бы не сообщить заказчику ModbusID ПР-ки и адрес регистра?

  5. #5

    По умолчанию

    Благодарю, просто недавно стал пользоваться rs-485 , думал ПР опрашивает, а не наоборот.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,991

    По умолчанию

    это называется Карта регистров Modbus. На типовые устройства, где регистры не меняются, производитель предоставляет документацию. Может отдельно, может быть прописано в РЭ.
    На программируемых устройствах вы предоставляете карту регистров под соответствующую программу.

  7. #7

    По умолчанию

    Кстати, да. Верно!
    Owen.jpg
    Возможно панель считывает значение со входа напрямую.

Похожие темы

  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •