    По умолчанию Панель оператора СП270 + СИ30

    Пожалуйста, помогите реализовать задумку, или хотя бы помогите начать.

    В наличии:

    Панель оператора СП270
    Счётчик импульсов СИ30
    Этикеточный принтер с интерфейсом RS-232

    Хочу на панель оператора вывести такие показатели и параметры:

    - текущее значение счётчика
    - уставка-1
    - множитель (текущий)
    - выбор множителя (от 1 до 4)
    - печать текущего значения счётчика на этикетку.

    Инструкцию к СИ30 где написаны все эти параметры я видел, но как это вписать в конфигуратор СП200 - не понимаю

    Сам конфигуратор СП200 - скачал, между собой приборы подключил СИ-30 к СП270 через RS-485, СП270 к ПК через RS-232.
    ПК с СП270 точно общается, проекты грузит.

    Подскажите как это дальше подружить, и реально ли таким комплектом. Это всё можно сделать через конфигуратор СП200 или мне нужно что-то ещё.

  2. #2

    По умолчанию

    Всё вполне реально. Вы главное не напрягайтесь.
    Сообщите параметры связи на СИ30 (Адрес, Скорость) и ссылку на даташит этикеточного принтера.
    Последний раз редактировалось EFrol; 03.01.2025 в 10:49.

  3. #3

  4. #4

    По умолчанию

    Настройка RS-485 (или порт PLC):
    Owen1.jpg
    RS-232 (или порт Download):
    Owen2.jpg

    Обратите внимание: паритет выставлен "None" вместо "Even" и там и там.

    Создаем экран и добавляем "Цифровой дисплей":
    Owen3.jpg

    Адрес ведомого = 16
    Регистр = 0
    Читаем 2 регистра подряд = DWord

    Owen4.jpg

    После загрузки в СП270 Вы должны видеть значение счетчика СИ30.

    Пусть это будет Вашим первым шагом.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо большое

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день.

    Получилось отобразить значение счётчика, только в окне "Регистр" я установил не "4х" а "3х" и тогда заработало.
    Получилось добавить кнопку сброса счётчика - использовал "Кнопку управления битом"

    photo_2025-01-04_16-46-31.jpg

    Не получается работать с параметром "Множитель", потому как не понимаю каким образом работать с функциями записи параметра (0х06, 0х10). Помогите разобраться, пожалуйста.

    Screenshot 2025-01-04 164907.png
    Последний раз редактировалось vitaliy_o; 04.01.2025 в 17:52.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vitaliy_o Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Получилось отобразить значение счётчика, только в окне "Регистр" я установил не "4х" а "3х" и тогда заработало.
    Получилось добавить кнопку сброса счётчика - использовал "Кнопку управления битом"

    Не получается работать с параметром "Множитель", потому как не понимаю каким образом работать с функциями записи параметра (0х06, 0х10). Помогите разобраться, пожалуйста.
    Ставите дисплей ввода, адрес 21, в панели будет 4х 21, тип DWORD (2 регистра), где 4х чтение и запись. При записи 2 регистров используется функция 0х10.
    3х - это только чтение.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.01.2025 в 18:26.

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо, получилось реализовать всё что задумал.

    Screenshot_1.png

    Последний вопрос. Прочитав инструкцию к СП200, увидел вот такое.

    Screenshot 2025-01-05 172044.png

    т.е. реализовать печать счётчика не получится ?
    Последний раз редактировалось vitaliy_o; 05.01.2025 в 18:29.

  9. #9

    По умолчанию

    Надеюсь Вы знаете как управлять принтером https://www.pos-shop.ru/upload/ibloc...-ODYWSeO2fGFAI
    Используя язык Си сможете передавать команды через Download-порт https://owen.ru/uploads/aip_47_sait_kislov_36-37.pdf

Похожие темы

  1. панель оператора ОР320-А
    от iteng в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2021, 08:49
  2. Панель оператора СП315
    от IIeroniux в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.07.2017, 10:54
  3. Связь между ПЛК150-220.А.М и панель оператора СП270
    от Игорь Мартьянов в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.07.2015, 13:01
  4. Панель оператора СП270
    от Артур Ахметов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 12:33