Тема: СИ8

  1. #1

    По умолчанию СИ8

    Добрый вечер. Такая ситуация, условно нормальная работа насоса 10 минут, но при не корректной работе это время может увеличится, что не допустимо.
    Вопрос: Можно ли СИ8 настроить что если при включение насоса он работает условно 15 минут то СИ8 отключит питание на насос и будет ждать ручного сброса, и команды что можно запустить его.

  2. #2

    По умолчанию

    Да. Можно.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Зачем так мудрить, может лучше использовать таймер, а не счётчик, получится в 100 раз лучше, в смысле, в 10 раз проще и в 10 раз дешевле!

    Типа такого:

    https://market.yandex.ru/card/rele-n...HPsk%2C&ogV=-4
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.10.2025 в 23:40.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    А таймер будет работать по логике, если мы работаем 2 минуты по 30 циклов подряд или более.он будет сбрасывать на ноль каждый цикл работы? Мне нужно что бы в случае работы более 10 минут насоса оборудование уходило типо в аварию и ждало условно его сброса. По скольку его нормальная работа кратковременна, по 30сек-1минуте. Но в определенный момент он может включиться на 10 минут. Но если мы зашли за предел по времени 10 минут, значит произошла утечка, авария на линии, и мне нужно остановить работу насоса без участия человека.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,287

    По умолчанию

    Евгений1995
    Вам нужен таймер задержки включения (либо многофункциональный с такой возможностью).
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ddddddddddddddddd.jpg 
Просмотров:	24 
Размер:	65.0 Кб 
ID:	86023
    Как вариант - Релеон RT1.11.0.240.00
    Последний раз редактировалось Sulfur; 06.10.2025 в 08:08.

  6. #6

    По умолчанию

    Предлагаю такую схему попробовать:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	SI8.jpg 
Просмотров:	28 
Размер:	102.5 Кб 
ID:	86033

    можно и реле с задержкой пуска, но потребуется ещё одно бистабильное реле для фиксации аварии.
    Последний раз редактировалось EFrol; 06.10.2025 в 18:46.

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо за схему, попробую найти СИ8 и проверить схему, а если все будет отлично то приобрести уже.

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо. Попробую. Посмотрим что получится)

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Тогда уж выкидывайте ваш шкаф управления насосами за исключением пускателей, тем более такой ненадёжный, что наровит переработать, в смысле, неправильно работает и покупайте ПР100, оно всё заменит:

    https://owen.ru/product/pr100

    Это и то будет дешевле и гораздо логичнее, я так понимаю у вас какой-то конкурс безумия, кто дороже и чуднее сделает!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10

    По умолчанию

    Шкафа нет. В том и дело, что там нет не какого управления электронного. Строго механика. На поддержания давления в системе. Но если произойдет порыв то, насос будет работать без остановки пока не сольет всю воду, а этого не произойдет по причине набора воды в накопитель. А максимальная работа насоса при промывки системы 10 минут. А если произойдет утечка, авария, то он будет работать пока все не зальет. А временной промежуток в 15 минут мне ограничит потоп.