Приветствие.
Установили данные модуля для контроля и управления системой встряхивания электрофильтров на нашем производстве АО "Оренбургские минералы" в составе с контроллером PLC210. И обнаружилось, что входы на 220В слишком чувствительны к наведенному напряжению (наводки достигают 80В из-за длинных кабельных линий).
При испытаниях выяснилось что входы срабатывают при напряжении 10В переменного тока 50Гц. Использовали ЛАТР для испытаний.
В результате было принято решение модифицировать схему модулей путем добавления SMD резистора 2К параллельно оптопаре, напряжение срабатывания увеличилось до 120В.
После модификации все успешно работает уже 4 месяца.
Схему прилагаю.
Предлагаю внести изменение номинала исходного резистора установленного с завода, чтобы в будущем закупленные модули не ловили наводки и их не пришлось бы модифицировать.
Спасибо за внимание.


Ответить с цитированием