Здравствуйте.
Пол года назад обновили автоматику на котле. В качестве контроллера был выбран ПЛК210-04. Так как у нас уже два котла работают на этом контроллере. Первый месяц контроллер отработал без проблем. Со второго началась проблема. 1-2 раза в месяц котёл останавливается только по двум параметрам - общее давление газа или расход. Эти датчики подключены напрямую к аналоговым входам ПЛК. Помимо них подключен еще датчик давление газа после заслонки. Все остальные датчики подключены к модулю МВ210-101.
Я включил архивацию всех параметров в скаде. Приложу скриншоты с трендами. На одном нормальная работа котла, все параметры в норме. На другом видно как проседают значения трех датчиков(желтая линия - общее давление газа, оранжевая - давление газа после заслонки, синяя - расход) которые подключены именно к ПЛК. Со остальными датчиками, которые подключены к модулю, все нормально. Причем датчики давление газа проседают до нуля, а у датчика расхода плохое качество. Это можно понять по цвету линии, она становится темнее.
Поменяли ПЛК, сняв с рабочего котла. Не помогло. Поменяли блоки питания, тоже не помогло. ПЛК который сняли с этого котла, прекрасно работает на другом.
В техподдержке ответили что нужно создать помеху которую вызывают данную проблему. А как это сделать, если не понятно что её вызывает. Поэтому решил обратиться на форум, потому что не знаю что делать дальше. Может у вас был подобный случай или может у вас есть идеи как диагностировать проблему?