    По умолчанию Подключение переменного резистора

    Добрый день!
    Предыстория: повторил всё как в учебном видео по ПР200 "Видео 15. Работа по протоколу Modbus в режиме Master", единственное отличие, у меня вместо МВ110-2А подключен МВ110-8А.
    "Поиграв" настройками "Старшим регистром вперед", "Старшим байтом вперед" (убрал все галки), добился показаний на экране ПРки, но они приходят с задержкой примерно 2 секунды.
    Вопрос №1: в каких настройках еще покопаться, чтобы избавиться от задержки?
    Вопрос №2: правильно ли я подключил переменник? (на видео непонятно, а больше нигде информацию не нашёл)

    Потенциометр.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    cxema-podklyucheniya-mv110-8a-4.jpg правильное подключение датчика положения

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Жоржик Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Предыстория: повторил всё как в учебном видео по ПР200 "Видео 15. Работа по протоколу Modbus в режиме Master", единственное отличие, у меня вместо МВ110-2А подключен МВ110-8А.
    "Поиграв" настройками "Старшим регистром вперед", "Старшим байтом вперед" (убрал все галки), добился показаний на экране ПРки, но они приходят с задержкой примерно 2 секунды.
    Вопрос №1: в каких настройках еще покопаться, чтобы избавиться от задержки?
    Вопрос №2: правильно ли я подключил переменник? (на видео непонятно, а больше нигде информацию не нашёл)
    У блоков МВ110-2А и МВ110-8А, обновление каждого входа не менее 0,6 секунды, если 8 входов то 4.8 секунды. Плюс скорость обмена наверное 9600, вот и тормозит.
    Можно использовать быстродействующие модули МВ110-8АС, но они не могут измерять сопротивление.
    Или лучше использовать встроенные аналоговые входы ПР.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.07.2024 в 10:15.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    У блоков МВ110-2А и МВ110-8А, обновление каждого входа не менее 0,6 секунды, если 8 входов то 4.8 секунды. Плюс скорость обмена наверное 9600, вот и тормозит.
    Можно использовать быстродействующие модули МВ110-8АС, но они не могут измерять сопротивление.
    Или лучше использовать встроенные аналоговые входы ПР.
    С этим модулем скорость опроса никак не поможет:
    изображение_2024-07-02_142004789.png

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо, попробую так подключить.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    У блоков МВ110-2А и МВ110-8А, обновление каждого входа не менее 0,6 секунды, если 8 входов то 4.8 секунды. Плюс скорость обмена наверное 9600, вот и тормозит.
    Можно использовать быстродействующие модули МВ110-8АС, но они не могут измерять сопротивление.
    Или лучше использовать встроенные аналоговые входы ПР.
    Резистор я прицепил для проверки, чтобы понимать, что настройки правильные и всё работает. На МВ будут подключены датчики давления и температуры, которых пока нет.
    Спасибо за ответ.

Похожие темы

  1. Замена резистора на управлении ПЧ
    от forpiv в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.07.2020, 15:01
  2. Измерение переменного тока 25А
    от nko в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.01.2016, 21:30
  3. измерение частоты переменного тока
    от AlexLee в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 12:34
  4. измерение переменного тока.
    от АлексPetr в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 19:06
  5. Распайка резистора для rs-485
    от Kraft в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 15:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •